关于小区线路穿PVC管埋深问题
ccdq_001
ccdq_001 Lv.4
2011年10月10日 14:18:36
只看楼主

规范上写有,电缆直埋,埋深要不小于0.7米,穿田不小于1.0米,直埋1.1米以上不考虑上层机械损伤,问题是这是直埋啊现在的设计都是穿PVC保护管,这就不属于直埋了,如果是小区线路穿PVC管埋地要埋多深?过6米宽左右的公路穿管埋多深?如果碰见有0.7米深的雨水排水沟 要在沟下埋多深??

规范上写有,电缆直埋,埋深要不小于0.7米,穿田不小于1.0米,直埋1.1米以上不考虑上层机械损伤,问题是这是直埋啊
现在的设计都是穿PVC保护管,这就不属于直埋了,如果是小区线路穿PVC管埋地要埋多深?过6米宽左右的公路穿管埋多深?如果碰见有0.7米深的雨水排水沟 要在沟下埋多深??
ccdq_001
2011年10月10日 14:50:39
2楼
后来发现规范上 关于 管道内电缆敷设 有一条是这么写的:保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于100mm;与城镇街道、公路或铁路交叉时,保护管的管径不得小于100mm。
但是本人下载大量图纸,经观察发现大家在小区道路线路的设计中,普遍是采用穿PVC管埋地0.7米以下,我就是想问,穿了PVC管到底有没有必要埋那么深?因为挖得越深施工时要算人工费,到底能不能就象上面说的穿管只埋个100mm就行?但是大家又都是埋得0.7米,我现在不知道哪是对哪是错,求高人指教!
回复
qinzhouzhejiyuan
2011年10月10日 16:34:39
3楼
建议看看《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007,5.4 保护管敷设“5. 4. 5 单根保护管使用时,宜符合下列规定:
1 每根电缆保护管的弯头不宜超过3个,直角弯不宜超过2个。
2 地中埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m。
3 并列管相互间宜留有不小于20mm的空隙。

规范有说得很清楚了
回复
心香
2011年10月10日 18:58:50
4楼
首先你要看上你线路上的覆土是什么。上面有走车什么的,那是为了避免被压坏,如果上面是种灌木与乔木的,那是为了考虑树木生长种植电缆不会被树木影响。如果只是草皮什么的那就不一定需要0.7m了。
回复
chefushe
2011年10月10日 19:10:42
5楼
过路要考虑撑压问题.最好穿粗一点的钢管.
回复
fchencong
2011年10月12日 17:19:06
6楼
我做的时候一般也是 埋深 0.7m 穿PVC管
回复
baiyantr
2011年10月12日 22:25:59
7楼
PVC管上最好敷盖一层混凝土。
回复
ccdq_001
2011年10月13日 13:48:59
8楼
请问这位仁兄,三楼说了,规范里说 穿管埋地0.5米就够了,你为什么挖那么深?我估计你还不是穿管直接埋地,我估计你还是穿管埋了后上面还有电缆保护板,在电缆钩里埋的吧?有必要挖那么深吗?
回复
bingcw
2011年10月13日 14:47:23
9楼
根据规范来
1 每根电缆保护管的弯头不宜超过3个,直角弯不宜超过2个。
2 地中埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m。
3 并列管相互间宜留有不小于20mm的空隙
回复
qer168
2011年10月13日 16:38:42
10楼
过路的那条最好换成铁管,埋0.7米深~~
回复
woshiyu168
2011年10月14日 21:44:55
11楼

言之有理,深表同意
回复

相关推荐