请教各位高手一个关于电容柜的问题
szs70
szs70 Lv.2
2006年07月21日 18:03:41
只看楼主

一个GGD电容柜,COS表指示和补偿控制器的指示不一样,它们的电流线是串联的。不投入电容时COS表的指示是0.95而控制器指示是超前的0.5。电容无法自动投入,而强投30千乏的电容后,COS表指示超前0.50,控制器显示滞后0.85,控制器可以自动投入电容!表都换过的应该没有问题的!电流线路也检查过的!到底会是什么问题啊!请各位帮忙分析下!

2006年07月23日 18:51:30
12楼
谢谢,如果接线错误的话,强投入两组电容,控制器就会显示滞后的吗?
回复
扬州华锦电气
2006年07月24日 08:07:16
13楼
换个抗谐波的,并且可以显示谐波相关数据的补偿控制器试一试。RC2000的。
回复
szs70
2006年07月24日 17:33:30
14楼
问题解决了,多谢各位的帮助。原来是用户把进线的相序换了!A和B换了一下!
回复