一个GGD电容柜,COS表指示和补偿控制器的指示不一样,它们的电流线是串联的。不投入电容时COS表的指示是0.95而控制器指示是超前的0.5。电容无法自动投入,而强投30千乏的电容后,COS表指示超前0.50,控制器显示滞后0.85,控制器可以自动投入电容!表都换过的应该没有问题的!电流线路也检查过的!到底会是什么问题啊!请各位帮忙分析下!
2;进入控制器的电流线对换试一下.另外请仔细核相(包括从配变进来的相序是否正确?)
3:是否有谐波干扰?
回复
3楼
问题1.‘不投入电容时COS表的指示是0.95而控制器指示是超前的0.5。’请问此时有负荷吗?
2.‘表都换过的应该没有问题的!电流线路也检查过的!到底会是什么问题啊!’ 控制器也换过了吗?
解决办法1.将其中1个电流信号短接,看另一表或控制器的功率因数有和变化。(显示超前的肯定有问题,可以调电流线解决。如有负荷,显示0.95的也应该考虑其正确性,除非负载性质为容性负载。)
2.调换不同厂家的电表或控制器。(两个不同厂家功率因数表共用同信号时由于各内阻不同显示数据也各有不同)
如无法解决可电寻http://huaddqi.diytrade.com/ 乐意为您排忧解难
回复
4楼
先把COS表的两个电流端子短接,单独看看控制器的功率因数是多少,再把控制的两个端子短接,单独看看COS表指示的功率因数是多少。如果两个表指示的功率因数还是不对的话,那就得检查控制器的电压进线及COS表的电压进线是否相同,那问题应该是出在控制器的电压进线与电流同相了。
回复
5楼
先把COS表的两个电流端子短接,单独看看控制器的功率因数是多少,再把控制的两个端子短接,单独看看COS表指示的功率因数是多少。如果两个表指示的功率因数还是不对的话,那就得检查控制器的电压进线及COS表的电压进线是否相同,那问题应该是出在控制器的电压进线与电流同相了。.. COS表用的是Ia和Ubc,控制器用的是220v的Ia.Ua.这样会有问题吗?
回复
6楼
问题1.‘不投入电容时COS表的指示是0.95而控制器指示是超前的0.5。’请问此时有负荷吗?
2.‘表都换过的应该没有问题的!电流线路也检查过的!到底会是什么问题啊!’ 控制器也换过了吗? 有负载的100A左右,也换过控制器的!
回复
7楼
电压线接的是同一相?电流是同一互感器且接入极性相同?
回复
8楼
感觉着是控制器的接线有问题。是按照控制器说明书接的吗?
回复
9楼
你确定你控制器的电压取样取的是Ua对N吗? 肯定是你的接线有问题,再仔细检查一下吧。
回复
10楼
在三相电源系统中,一般控制器的显示是正确的,COS表如果是机械的话会受到不平衡电流的影响(如电焊机和照明电).另外一般负载很少有容性的,而控制器显示超前的话一定是接线错误!不是电流线的取样相错了就是电流的方向错误,再有就是电压的采样有错误!好好对着说明书仔细检查一下吧!
回复
11楼
如果控制器与COS表及电流回都没问题的话。建议你查一下一次电压进线是否正确。还有电流取样是按控制器上的要求取的吗。
回复