15kw电梯25平方配线,是不是太大了?
bjhyn01
bjhyn01 Lv.3
2011年10月09日 16:47:56
只看楼主

刚刚接到图纸,15kw电梯,设计配了25平方yjv,是不是太大了

刚刚接到图纸,15kw电梯,设计配了25平方yjv,是不是太大了
免费打赏
bjhyn01
2011年10月09日 16:55:31
2楼
15/0.4/1.732/0.9=24A,选6-10平方就可以了
回复
dianqipanli
2011年10月09日 20:32:39
3楼
楼层多高?厂家说明如何要求?
回复
bjhyn01
2011年10月10日 08:52:54
4楼
供电半径300m左右
回复
lw010
2011年10月18日 08:37:15
5楼
是太大了,6平方的足够了。
回复
chengx828
2011年10月18日 08:58:22
6楼
不算大,电梯的功率因数比较小,不能像沙发一样取0.9,而且还要考虑电压损失。
技术措施2009第146页上查的15kW的电梯用35平方的BV。
回复
t小小绘图员t
2011年10月18日 09:18:13
7楼
16平方的 线就够了 不用那么大
回复
任逍遥
2011年10月18日 09:33:15
8楼
15/1.732/0.55/0.4=39.36 电梯要求选择整定电流为计算电流的1.5倍为60A左右 选25的正好
回复
蛋腚
2011年10月18日 09:39:09
9楼
15/1.732/0.55/0.4=39.36 电梯要求选择整定电流为计算电流的1.5倍为60A左右 选25的正好
回复
haiweijian
2011年10月18日 09:43:41
10楼
学习中,学习中
回复
cnkaqi030
2011年10月18日 10:04:15
11楼
感觉有点大