刚刚接到图纸,15kw电梯,设计配了25平方yjv,是不是太大了
刚刚接到图纸,15kw电梯,设计配了25平方yjv,是不是太大了
2楼
15/0.4/1.732/0.9=24A,选6-10平方就可以了
回复
3楼
楼层多高?厂家说明如何要求?
回复
4楼
供电半径300m左右
回复
5楼
是太大了,6平方的足够了。
回复
6楼
不算大,电梯的功率因数比较小,不能像沙发一样取0.9,而且还要考虑电压损失。
技术措施2009第146页上查的15kW的电梯用35平方的BV。
回复
7楼
16平方的 线就够了 不用那么大
回复
8楼
15/1.732/0.55/0.4=39.36 电梯要求选择整定电流为计算电流的1.5倍为60A左右 选25的正好
回复
9楼
15/1.732/0.55/0.4=39.36 电梯要求选择整定电流为计算电流的1.5倍为60A左右 选25的正好
回复
10楼
学习中,学习中
回复
11楼
感觉有点大
回复