15kw电梯25平方配线,是不是太大了?
bjhyn01
bjhyn01 Lv.3
2011年10月09日 16:47:56
只看楼主

刚刚接到图纸,15kw电梯,设计配了25平方yjv,是不是太大了

刚刚接到图纸,15kw电梯,设计配了25平方yjv,是不是太大了
免费打赏
lch999
2011年10月19日 12:28:32
12楼


同意
回复
qq156777520
2011年10月19日 12:32:02
13楼
关于电梯功率因数 老得设计手册上列的大概是0.55~0.65 但现在多数厂家的电梯都能达到0.8左右,不过做设计还是保险起见
回复
wangd527
2011年10月19日 13:02:06
14楼
一般电梯(自动扶梯)供电回路电缆在设计上采用不小于16平方的线。
回复
混在电气
2011年10月19日 13:11:40
15楼
电梯不能光看功率,要看电梯厂家给的参数,最大的工作电流是多大。选线的依据是电流不是功率。
回复
hslhwd
2011年10月22日 15:47:26
16楼
0.55是功率因数么?就算是60安也不用25平方的啊
回复
tsh05
2011年10月24日 17:03:18
17楼
做了很多电梯的配电!基本都是选16平方的!
回复
sunwei7980
2011年10月24日 20:41:40
18楼
像电梯这样的产品,是应该选用大点,没错
回复
kekexie22
2011年10月25日 16:06:47
19楼
15/1.732/0.55/0.4=39.36 电梯要求选择整定电流为计算电流的1.5倍为60A左右 选25的正好,但注意要是NH的。
回复
vbn
2011年10月25日 22:08:38
20楼
可以不算大的
回复
aicycy
2011年10月26日 11:58:57
21楼
交流梯功率因数0.5-0.6,直流梯0.8
回复

相关推荐