15kw电梯25平方配线,是不是太大了?
bjhyn01
bjhyn01 Lv.3
2011年10月09日 16:47:56
只看楼主

刚刚接到图纸,15kw电梯,设计配了25平方yjv,是不是太大了

刚刚接到图纸,15kw电梯,设计配了25平方yjv,是不是太大了
免费打赏
zhu2619802
2011年10月29日 15:26:43
22楼
天天逛论坛学习了很多,有点进度,感谢各位!初入门电气学习中!
回复
chen8660
2011年10月29日 19:01:17
23楼
现在电梯都是变频的 功率因数这么低
回复
qoqodu
2011年10月29日 22:18:24
24楼
电梯的计算电流在民规当中是有说明的应该不是按通常电机计算的,详情请查看规范,我记不清了
回复
huxinqun
2011年10月31日 13:09:10
25楼
非常感谢,
回复
lhgolxy
2011年10月31日 14:03:43
26楼
YJV-5X10就行了
回复
doushabing
2011年10月31日 15:10:07
27楼
保险起见!!!!!!
回复
红苹果
2011年10月31日 17:13:34
28楼

诸多因素影响。。
回复
mabo717
2011年10月31日 20:03:49
29楼
引用:
原帖由 aaaa-19631009 于 2011-10-18 09:39 发表
15/1.732/0.55/0.4=39.36 电梯要求选择整定电流为计算电流的1.5倍为60A左右 选25的正好
引用:
不算大,电梯的功率因数比较小,不能像沙发一样取0.9,而且还要考虑电压损失。
技术措施2009第146页上查的15kW的电梯用35平方的BV。

以上既有计算又有行规和技术措施,还有楼上的施工距离、电压降等等都是考虑的因素,所以电缆线径大小的选择交给我们方法了, 吸收下精华吧,呵呵
回复
米克
2011年11月01日 16:33:22
30楼
电梯功率因数为0.8.且多为变频控制。是大了点!
回复
cpewrx
2011年11月01日 20:21:59
31楼
电梯的电缆选型不止要看功率,更要看电梯厂家提供的参数