刚刚接到图纸,15kw电梯,设计配了25平方yjv,是不是太大了
刚刚接到图纸,15kw电梯,设计配了25平方yjv,是不是太大了
32楼
学习学习look
回复
33楼
根据具体情况而定,要看灵敏度校验的
回复
34楼
学习学习look
回复
35楼
说法有误
还应考虑供电距离
电梯机房其它用电负荷等
回复
36楼
是要25平方的
配线是跟断路器相匹配的
还要考虑沿线电压降、功率因素、电梯机房其它单相设备、以后有无增加设备的可能
回复
37楼
有的说6平方,有的说10平方,有的说16平方,还有25平方的,到地哪个是对的?
希望有详细的解答,谢谢!
回复
38楼
施工的管那么多干嘛,又不是你设计,只要有设计单,你照做就是。
回复
39楼
什么电缆?怎么布线?距离多少都有关系的,比如YJV的比BV载流大1.2倍左右,明敷比穿管要载流大点等等。
回复
40楼
我建议你选16平方的。 15KW计算电流38A,整定50A ,合适了。
回复