15kw电梯25平方配线,是不是太大了?
bjhyn01
bjhyn01 Lv.3
2011年10月09日 16:47:56
只看楼主

刚刚接到图纸,15kw电梯,设计配了25平方yjv,是不是太大了

刚刚接到图纸,15kw电梯,设计配了25平方yjv,是不是太大了
免费打赏
zyq18118
2011年11月01日 20:44:17
32楼
学习学习look
回复
motor_0713
2011年11月02日 09:24:30
33楼
根据具体情况而定,要看灵敏度校验的
回复
wsxjg
2011年11月02日 13:39:31
34楼
学习学习look
回复
tiger2006
2011年11月08日 21:20:12
35楼

说法有误
还应考虑供电距离
电梯机房其它用电负荷等
回复
tiger2006
2011年11月08日 21:23:28
36楼

是要25平方的
配线是跟断路器相匹配的
还要考虑沿线电压降、功率因素、电梯机房其它单相设备、以后有无增加设备的可能
回复
juntianff
2011年11月08日 21:37:36
37楼
有的说6平方,有的说10平方,有的说16平方,还有25平方的,到地哪个是对的?
希望有详细的解答,谢谢!
回复
tflash
2011年11月09日 10:24:18
38楼
施工的管那么多干嘛,又不是你设计,只要有设计单,你照做就是。
回复
zjb0203
2011年11月11日 15:48:55
39楼
什么电缆?怎么布线?距离多少都有关系的,比如YJV的比BV载流大1.2倍左右,明敷比穿管要载流大点等等。
回复
双鱼座
2011年11月11日 16:48:30
40楼
我建议你选16平方的。 15KW计算电流38A,整定50A ,合适了。
回复
woheni2010
2011年11月12日 08:28:29
41楼
贻笑大方