请教一类高层楼梯间设喷头吗?急!!!
金明
金明 Lv.2
2003年08月09日 14:06:54
只看楼主

层高低于100米。

层高低于100米。
免费打赏
pengjianliang
2003年08月09日 14:28:30
2楼
肯定要设了。
回复
金明
2003年08月09日 15:22:15
3楼
只设休息平台吗?
回复
suntuolin
2003年08月09日 18:34:06
4楼
还能够具体么?如果你还是把规范上的东西稿懂就可以做了,现在咱们的规范是很详尽的。
回复
nie1996
2003年08月20日 17:02:27
5楼
楼梯间是不是要设?规范上说的是走道要设。做过的大虾请跟贴。
回复
zt-2350068
2003年08月20日 17:59:02
6楼
楼梯间不需要设,若有前室则要设!
回复
lychee
2003年08月20日 18:13:58
7楼
楼梯间还是电梯间?楼梯间不用啦!那里烧什么?除非楼梯都铺地毯!
回复
胡子
2003年08月21日 09:35:57
8楼
正常情况下 一类高层楼梯间前有两道甲级防火门!而自喷只管1小时,所以我认为楼梯间不需要设。在海南不设喷头消防验收一般都可以通过。有见过境外设计的在楼梯斜板下还设喷头的,觉得太多余了!
回复
sw-water
2003年08月21日 09:41:56
9楼
应该设置,火灾逃生时多一道分隔保障
回复
czbi
2003年08月21日 09:50:42
10楼
不用设
我刚做了一个一类高层的建筑:楼梯间不设前室设。

广州市消防局给我过了。
回复
wj
2003年08月21日 10:00:42
11楼
可以参照里面有解释.
前室(包括消防前室和楼梯前室)
回复