学校屋面要不要安装避雷针?
guanghaozhang
2006年07月21日 11:36:48
来自于防雷减灾
只看楼主

本项目位于上海市的一所学校,屋面有80多台一拖一空调室外机分5组安装,最多一组是20台,一字排开,设备基础是槽钢支架,并与屋面避雷网连接,现由避雷装置检测站验收意见是空调室外机无防直击雷措施,要求安装避雷针,并由他们施工.希望各位前辈指教!谢谢

本项目位于上海市的一所学校,屋面有80多台一拖一空调室外机分5组安装,最多一组是20台,一字排开,设备基础是槽钢支架,并与屋面避雷网连接,现由避雷装置检测站验收意见是空调室外机无防直击雷措施,要求安装避雷针,并由他们施工.
希望各位前辈指教!谢谢
免费打赏
zyzylz
2006年07月21日 12:30:14
2楼
1.建筑高度是多少
2.周边是否有比此高的建筑
回复
guanghaozhang
2006年07月21日 13:29:29
3楼
1,建筑高度为15米.
2,100米外有10层楼
回复
tcchezhong
2006年07月21日 14:07:42
4楼
按哪本规范的哪条要求?!
回复
lldmm
2006年07月21日 16:00:03
5楼
第3.5.4条 固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其它用电设备的线路,应根据建筑物的重要性采取相应的防止雷电波侵入的措施。并应符合下列规定:

一、无金属外壳或保护网罩的用电设备宜处在接闪器的保护范围内,不宜布置在避雷网之外,并不宜高出避雷网。

二、从配电盘引出的线路宜穿钢管。钢管的一端宜与配电盘外壳相连;另一端宜与用电设备外壳、保护罩相连,并宜就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时宜设跨接线。

三、在配电盘内,宜在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器。

根据这一条吗?
回复
guanghaozhang
2006年07月21日 17:03:48
6楼
依据GB50057-1994防雷规范:
回复
lldmm
2006年07月21日 17:26:52
7楼
那按“三、在配电盘内,宜在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器。 ”,不用再另加避雷针吧。最后加了没有?

回复
ydsabc
2006年07月22日 09:17:53
8楼
防雷减灾中心的意见是对的。
按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的规定,应在屋顶安装避雷针、避雷带或避雷网,使空调室外机处于LPZ0B区,即,不能让空调室外机遭受直击雷。但,由于本区域内的雷击电磁场没有衰减,这些机械设备还能遭到感应雷,所以,从配电盘引出的线路宜穿钢管。钢管的一端宜与配电盘外壳相连;另一端宜与用电设备外壳、保护罩相连,并宜就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时宜设跨接线。同时,在配电盘内,宜在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器。
回复
guanghaozhang
2006年07月22日 12:09:59
9楼
避雷针要加,浪涌也要加,而且由防雷办三产施工,浪费时间,浪费财力,真是无奈!
回复

相关推荐

APP内打开