支模架坍塌事故
碧野南山
碧野南山 Lv.12
2011年10月04日 09:35:04
来自于工地图片
只看楼主

某工程支模架搭设没有方案,步距和纵横距过大,没有设置剪刀撑,柱梁板混凝土采取整体一次浇灌成型方案,结果造成支模架整体坍塌,死伤7人。

某工程支模架搭设没有方案,步距和纵横距过大,没有设置剪刀撑,柱梁板混凝土采取整体一次浇灌成型方案,结果造成支模架整体坍塌,死伤7人。

支模架坍塌事故 .jpg


支模架坍塌事故  (2).jpg


支模架坍塌事故  (3).jpg


支模架坍塌事故  (4).jpg

border
2011年10月07日 15:20:04
12楼
哪有那么复杂的分析……
看上面人的高度,肯定超过了8m,属于高大支模架
没有抱柱等不是关键问题,这种倒塌十之八九是扣件和架子横纵距的问题,再有就是施工荷载没控制好,发生多米诺骨牌效应。还是没计算,经验办事,要么就是偷工减料,有意为之。
这是塌了,要是不塌,这挠度控制也不知道烂到什么样了,不免怀疑后面那些楼的质量
回复
hqhc_hw
2011年10月07日 15:31:07
13楼
悲剧啊!监理太·········
回复
qunzi_aifei0527
2011年10月07日 15:46:42
14楼
出现这种情况 事实悲哎!生命可贵呀!
回复
fang989898
2011年10月07日 16:01:02
15楼
好像是工业建筑吧,工业的质量要求确实没有民用那么规范,这是个人看法
回复
wh4510
2011年10月07日 16:13:03
16楼
原来可以玩成这样
回复
jlh869
2011年10月07日 16:30:32
17楼
脚手架没有专项设计方案
回复
niyong1981
2011年10月07日 16:46:41
18楼
政府部门不作为,施工单位对安全的不重视,施工人员对安全的漠视以及施工过程中的偷工减料,造就了中国建筑市场一个接一个的悲剧。
对于模板的支撑应该编制专项施工方案,经公司总工以及总监的审批才能使用。另外此工程看图片是高支模,属于危险性较大的专项工程,必须要经过专家论证才能使用。
回复
koerchen
2011年10月07日 16:50:52
19楼
现在我们做方案也是便于保守的出了,不是说不节省材料
只是工地的人太大胆了。
回复
来一瓶
2011年10月07日 17:45:56
20楼
这应该是施工的管理太乱,太不给力了,想省支撑。按图片上人高和层高的比例,层高不会超过4m吧。。。这普通的支模怎么会塌呢,可怜。
回复
chenggang-2002
2011年10月07日 18:48:34
21楼
柱子都浇筑完成了还搞成这样,大意了吧?如果四个角做下抱柱连接,有希望躲过去的。