半地下室排烟每个停车位都要开天窗吗?
油腻的小龙包
2011年09月29日 15:47:43
来自于通风排烟
只看楼主

江苏宜兴某半地下室,车库,停车位用墙隔开,请问每个停车位都要开天窗,还是在车道中间开天窗就可以了??

江苏宜兴某半地下室,车库,停车位用墙隔开,请问每个停车位都要开天窗,还是在车道中间开天窗就可以了??

未命名.jpg

免费打赏
libo2000
2011年10月01日 23:27:31
12楼
明显的。这种车库就是私家车库+仓库。
私家的,随时上门上锁。
从使用角度考虑,建议每家每户车库设通风设施,机械或自然通风。
排烟当然可以只考虑大空间即可---即便每家上门上锁也不足以满足需要排烟要求(50m2).
回复
jesslee887
2011年10月03日 10:08:48
13楼
首先排烟的问题:汽车库防火规范上好像是说面积答应2000平面的地下车库设排烟,小的可能不一定需要设,自然通风的话:要求好像比较麻烦,可以看暖通技术措施上有,开窗面积要求,一个车多少平,还要开的均匀什么的,感觉不大好满足。水上好像要有自动给喷淋的。 请高手在说说吧,不错的问题,顶起来!!!
回复
langlan998
2011年10月04日 08:48:15
14楼
版主说的有道理!!
回复
allwilling
2011年10月05日 11:18:45
15楼
按现行规范,超过2000平米的地下车库不能采用自然排烟,半地下室车库大多数等于地下车库。
回复
czx663
2011年10月06日 20:56:05
16楼
从疏散来说和大车库没有什么分别,就是每个车位加了个卷闸门而已。如果超过2000平方米肯定要机械排烟。风口做到每个车位上方太麻烦,再就是层高可能不够的(风管过卷帘门的地方高度可能不能满足2.2m),可以和建筑商量卷闸门采用镂空的,这样通风口可以不用伸到每个车位去
回复
akang0pan
2011年10月09日 09:00:56
17楼
同意上面,要求建筑采用格栅的门,这样风口布置在外面,不需要伸进去
回复
nzh0203
2011年10月09日 09:27:35
18楼
不理解标题是什么意思!
回复
kyopku
2011年10月09日 11:44:28
19楼
没明白楼主是什么意思
回复
whlaowang
2011年10月17日 22:36:02
20楼
按照一般地下车库设计吗?