厚着脸皮问一次:这种楼梯间需要加压么?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2006年07月19日 10:31:24
来自于通风排烟
只看楼主

如下图的1#楼梯间只从-1层的地下车库通向地面的架空层这个楼属于高层车库是人防区大家支个意见如果不做有没有违反规范?

如下图的1#楼梯间
只从-1层的地下车库通向地面的架空层
这个楼属于高层
车库是人防区
大家支个意见
如果不做有没有违反规范?

1153276276783.jpg

免费打赏
tkdy2002
2006年07月19日 10:40:12
2楼
这楼梯间应该不属于防烟楼梯间吧?
下图是-1层
回复
zhangxin135
2006年07月19日 22:00:32
3楼
是不是防烟楼梯间不是我们专业确定的
是建筑专业定的
回复
jumper
2006年07月20日 08:22:21
4楼
6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启。
6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

回复
tkdy2002
2006年07月20日 09:22:18
5楼
还是没弄明白

不过我不打算做了
觉得没必要
反正不是强规
到时间审图提出了,我就让建筑在首层开个窗户,自然排烟
应该没问题吧
回复
wlhznhy
2006年07月20日 09:32:05
6楼
加压送风风机主风管风速应为多少?
回复