膨胀管接的回水管管径为DN70膨胀水箱 尺寸为1.1*1.1*1.1
膨胀管接的回水管管径为DN70
膨胀水箱 尺寸为1.1*1.1*1.1
2楼
系统冷负荷(kw): <350 350~1800 1801~3500 3501~7000 >7000
膨胀管(DN): 20 25 40 50 70
回复
3楼
供热系统膨胀水箱大小决定膨胀管的大小,一般采用1寸管即可
回复
4楼
用DN25的管就可以,这个在设计手册上不是有吗?!查查就出来了!
回复
5楼
好像25罐就可以吧
好像您对膨胀水箱比较了解嘛
那闭式膨胀水箱呢?
我想设计个简单有效的膨胀水箱
能给点帮助吗?
回复
6楼
有建设部的标准——开式水箱,03R401-2,应该也有闭式水箱的标准图集吧
回复
7楼
你这是在哪个手册上看到的啊?
回复
8楼
应该是DN32
回复
9楼
权威解释:《实用供热空调设计手册》陆耀庆主编P821 图11.8-57 开式膨胀水箱水箱配管 明确说明“最小DN=40mm”
回复
10楼
标准图集上有两种规格,小容量的DN25,大的容量DN32
回复
11楼
这个是2003暖通技术措施里面的
回复