抗扭钢筋超筋怎么办
boff1989
boff1989 Lv.7
2011年09月27日 17:04:49
只看楼主

抗扭钢筋是红色的,超筋了,有什么措施可以改善。我知道的有两个方法,一个是设铰支,还有一个增加主梁的截面宽度。想请问下,除了这两种还有哪些方法?

抗扭钢筋是红色的,超筋了,有什么措施可以改善。
我知道的有两个方法,一个是设铰支,还有一个增加主梁的截面宽度。
想请问下,除了这两种还有哪些方法?
1.jpg
2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
钢柱1
2011年10月07日 14:46:44
32楼
如果不想设铰支,那从整体考虑。让房屋整体不要扭转,不过这是在分析,是否有这种可能
回复
czjiegou
2011年10月07日 15:34:06
33楼
超筋的解决方法无非就是点铰,加截面,改变力的传递途径
回复
boff1989
2011年10月08日 08:33:12
34楼
嗯,总体概括应该就是这三种
回复
freyashen
2011年10月08日 13:44:23
35楼
增大截面或者设铰接释放支座弯矩
回复
xueliang0214
2011年10月08日 14:23:29
36楼
受教了,学习
回复
lsj5lsj
2011年10月08日 15:53:17
37楼
加大次梁截面,或者点铰接都可,注意配筋。尽量不要形成短梁。
回复
boff1989
2011年10月09日 08:45:08
38楼
是加大主梁截面吧
回复
mdhash
2011年10月09日 08:57:35
39楼
回复
殷永刚
2011年10月09日 10:19:43
40楼
建议还是从梁的平面布置上调整,右侧两道梁是否必须?如仅为托墙,可不必设梁。

这样的结构,最好局部采用大板,或者单向梁、十字梁结构。而不要采用类似这样的,人为把框架梁拆分好几块,而且左右不平衡,导致框架梁受扭严重(因为框架梁相当于收到两个反方向的集中力引起的不同扭矩)。

实在不行的话,就人为的在右侧中部再加一道梁,平衡左侧梁的弯矩。这样框架梁受扭就弱了。
回复
wdh668
2011年10月12日 16:55:59
41楼
学习了。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开