抗扭钢筋超筋怎么办
boff1989
boff1989 Lv.7
2011年09月27日 17:04:49
只看楼主

抗扭钢筋是红色的,超筋了,有什么措施可以改善。我知道的有两个方法,一个是设铰支,还有一个增加主梁的截面宽度。想请问下,除了这两种还有哪些方法?

抗扭钢筋是红色的,超筋了,有什么措施可以改善。
我知道的有两个方法,一个是设铰支,还有一个增加主梁的截面宽度。
想请问下,除了这两种还有哪些方法?
1.jpg
2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zhuzhiyan
2011年10月03日 09:15:42
22楼
知道两种方法了,还要如此钻研?精神是好的。。
回复
loveting0524
2011年10月03日 14:05:20
23楼
尽量调整结构方案 因为你两根梁在不同侧 而且距离很近 交点之间的剪力很大 试着拿掉一根梁 考虑一下厚板
回复
boff1989
2011年10月04日 12:12:08
24楼
嗯,不错
回复
mxscjg
2011年10月04日 20:09:00
25楼
可以考虑梁抗扭高度的折减,这是PKPM计算的一项通病来的
回复
xiaochen19
2011年10月05日 15:33:06
26楼
加大截面吧 大多都这么做的
回复
boff1989
2011年10月05日 17:18:11
27楼
已经折减过了的
回复
tumugongchengxij
2011年10月05日 19:46:16
28楼
点铰接就行了,就不会传递弯矩了
回复
brook_2002
2011年10月05日 21:47:57
29楼
加大次梁间距
在次梁对侧位置加一根次梁,保证两边传力平衡。
回复
woodpeckerjack
2011年10月06日 12:51:22
30楼
点铰接不利于抗震,个人认为应慎用
回复
lhb9889
2011年10月06日 15:15:36
31楼
学习了 见识了