抗扭钢筋是红色的,超筋了,有什么措施可以改善。我知道的有两个方法,一个是设铰支,还有一个增加主梁的截面宽度。想请问下,除了这两种还有哪些方法?
抗扭钢筋是红色的,超筋了,有什么措施可以改善。
我知道的有两个方法,一个是设铰支,还有一个增加主梁的截面宽度。
想请问下,除了这两种还有哪些方法?
22楼
知道两种方法了,还要如此钻研?精神是好的。。
回复
23楼
尽量调整结构方案 因为你两根梁在不同侧 而且距离很近 交点之间的剪力很大 试着拿掉一根梁 考虑一下厚板
回复
25楼
可以考虑梁抗扭高度的折减,这是PKPM计算的一项通病来的
回复
26楼
加大截面吧 大多都这么做的
回复
27楼
已经折减过了的
回复
28楼
点铰接就行了,就不会传递弯矩了
回复
29楼
加大次梁间距
在次梁对侧位置加一根次梁,保证两边传力平衡。
回复
30楼
点铰接不利于抗震,个人认为应慎用
回复
31楼
学习了 见识了
回复