梁截面抗扭问题(新手,谢谢各位赐教)
zhengcheng966
2015年08月13日 14:51:00
只看楼主

本帖最后由 zhengcheng966 于 2015-8-13 14:54 编辑 为什么这一跨框架梁,会有一半需要抗扭钢筋,另一半不需要呢?(新手求教)

本帖最后由 zhengcheng966 于 2015-8-13 14:54 编辑

{4UXDV[]KX48IV6{YXZRGSN.png为什么这一跨框架梁,会有一半需要抗扭钢筋,另一半不需要呢?(新手求教) B210B05E-AC96-42D6-B54D-D2A7AAB5EFAE.jpg B210B05E-AC96-42D6-B54D-D2A7AAB5EFAE.jpg

B210B05E-AC96-42D6-B54D-D2A7AAB5EFAE.jpg


{4UXDV[]KX48IV6{YXZRGSN.png

zhengcheng966
2015年08月13日 14:55:08
2楼
期待解答,谢谢!
回复
zhengcheng966
2015年08月14日 15:37:52
3楼
为什么没人解答啊,谢谢了!
回复
zyydyyy
2015年08月14日 16:50:30
4楼
对于你这种情况,并不是没有显示抗扭钢筋就没有扭矩,只是扭矩不大,而截面满足混凝土规范第6章的要求,因此不需要计算进行剪扭承载力计算而已,中间的次梁靠另外一端近一点,扭矩稍微大点,也许不满足规范截面要求,进行了剪扭计算而已;
对于扭矩水平地震梁节点也有平面外转角,也有扭矩,但是由于楼板的作用,而SATWE计算没有考虑到楼板对梁抗扭的作用,因此计算扭矩不考虑地震组合,并且扭矩进行折减,PKPM计算扭矩一般采用1.2恒+1.4活+1.4*0.6风,对于直接梁上挑梁的,朱总的书说也有建议不折减扭矩