冷却水温度30/35 or32/37?
mingtian0363
2011年09月27日 10:04:39
来自于中央空调
只看楼主

以前还不怎么留意冷却水温度 都是直接设定为32/37,今天一看特灵的离心制冷机,冷却水工况为32/37,螺杆机为30/35.。我要是同时选用他们,都选用32/37冷却水,对原本工况为30/35的螺杆机来说,需要什么系数修正吗。。 本人自己分析应该是不受影响的,比较换热温差一样。大家分享下自己的经验

2011年09月27日 17:27:08
2楼
首先明确一下,冷却水的温度对于冷机的性能是有影响的,尤其是对机组的COP值。因此,如果冷却水温度不是冷水机组的额定参数,应让冷水机组厂家进行对应设计冷却水温度的选型。
回复
zhongwenxunshen
2011年09月28日 13:16:24
3楼
有影响的,这是对数温差的问题。
你看到的是换热总量,不是机组的换热能力。
回复
wangpeizz
2011年09月29日 10:00:21
4楼
是有影响的,看厂家的样本上不同的冷却水温制冷量是不一样的
回复
jk14
2011年09月29日 20:31:48
5楼
新手 学习下
回复
mingtian0363
2011年09月30日 14:15:09
6楼
还是没回答到点上 32/37 30/35可以同时选用吗
回复
adingkgb
2011年09月30日 21:37:39
7楼
冷却水温度直接影响机组冷凝压力,也就直接影响机组COP和制冷量,甚至影响机组寿命

常规的机组,一般的标准冷却水温度是32-37

如对冷却水温度有特殊要求的,在采购机组时,可以向厂家提出

如果使用同一套冷却水系统,那么为什么要采用两种不同冷却水温要求的机组呢?

要说不受影响,那么只能保证冷却水温在30-35度工况下,否则如果冷却水温在32-37度下运行,那么对标称32-37的机组没有影响,但对30-35度的机组就非常不利
回复
一指慢
2011年10月04日 20:50:07
8楼
“如果冷却水温在32-37度下运行,
那么对标称32-37的机组没有影响,
但对30-35度的机组就非常不利”

对30-35度的机组非常不利的后果是啥呀?
本人对此外行,望不吝赐教!
回复
adingkgb
2011年10月06日 16:38:17
9楼

请教谈不上,大家探讨

当环境条件相同,冷却水流量相同,进出水温差相同(都是5度),要将冷却水降温至30度,肯定要比降温至32度要困难,所以对冷却塔的要求是有所不同的。或者说的明白一点,在同样条件下,要把水温降至30度,冷却塔的散热能力应该是大于降温至32度所需要的冷却塔。
如果不能满足机组冷却水温度要求(冷却水实际温度高于机组要求的冷却水温度),那么机组的冷凝温度和冷凝压力就相应上升,导致机组制冷量下降COP下降,严重的(比如极端高温天气)甚至不能正常运行(机组可能保护性停机)。当然冷凝压力普遍的偏高,对压缩机寿命也是不利的
反之,如冷却水温度稍低于机组要求温度,那么各方面都会有利

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-10-6 16:39 编辑 ]
回复
grhuatao
2011年10月06日 17:28:02
10楼
冷却水的温度对机主的制冷量是有影响的。
回复
zhongwenxunshen
2011年10月08日 11:27:30
11楼
为什么非要搞这么复杂捏
同一温度不好吗?
回复

相关推荐