湿式报警阀的安装楼层疑问
luizs@co163
2011年09月26日 08:57:33
只看楼主

本来是一楼和二楼各有各的湿式报警阀,结果被告之一楼没有位置安装,甲方想把一楼的湿式报警阀装到二楼去,这样有问题吗?

本来是一楼和二楼各有各的湿式报警阀,结果被告之一楼没有位置安装,甲方想把一楼的湿式报警阀装到二楼去,这样有问题吗?
w-jwei
2011年09月26日 12:42:11
2楼
没有问题,这个在高层常有,因为湿式报警阀后压力不得超过1.2MPA,当很高时,湿式报警阀就要放在楼层上了!!
回复
lr20032004
2011年11月22日 15:21:04
3楼
湿式报警阀的安装需要注意2点:出水压力不能超过1.2Mpa,湿式报警阀控制的喷头最末端距离底部不能超过0.5Mpa。只有满足了这2个要求,应该都是可以的。
不知道上述说明能否帮到你!
回复
rosiaaiho
2013年09月18日 13:20:31
4楼
:):):):):)