本来是一楼和二楼各有各的湿式报警阀,结果被告之一楼没有位置安装,甲方想把一楼的湿式报警阀装到二楼去,这样有问题吗?
本来是一楼和二楼各有各的湿式报警阀,结果被告之一楼没有位置安装,甲方想把一楼的湿式报警阀装到二楼去,这样有问题吗?
2楼
没有问题,这个在高层常有,因为湿式报警阀后压力不得超过1.2MPA,当很高时,湿式报警阀就要放在楼层上了!!
回复
3楼
湿式报警阀的安装需要注意2点:出水压力不能超过1.2Mpa,湿式报警阀控制的喷头最末端距离底部不能超过0.5Mpa。只有满足了这2个要求,应该都是可以的。
不知道上述说明能否帮到你!
回复