卫生间局部等电位连接,要不要与卫生间插座pe线相连,看到别人图纸有插座的pe线与局部等电位连接箱连接,图籍上好像并没有,请问需不需要阿 ,谢谢
卫生间局部等电位连接,要不要与卫生间插座pe线相连,看到别人图纸有插座的pe线与局部等电位连接箱连接,图籍上好像并没有,请问需不需要阿 ,谢谢
2楼
顶哦啊
回复
3楼
不连如何保证局部等电位?
回复
4楼
卫生间内部的插座PE线一般要连,而其中无插座时,则一般不要外引PE线。——当然,这两种情况都无法完全避免电击。换言之,2种做法实际都无法保证100%的安全(除非你卫生间不用电)。
回复
5楼
不连如何保证局部等电位?
回复
6楼
估计接了总比不接好,可图集上连毛巾架都画上接地了,为何没见到插座pe线接地阿
回复
7楼
看第6页……
回复
8楼
可插座pe线作等电位作用是什么呢,难道只是为了防止插座漏电时同时触及插座外壳与卫生间内的其它金属设施?(这种可能性好象比其他情况下的漏电可能性要小很多)
如果不是这种情况下,比如洗澡时有漏电经过,由于卫生间内的金属设施都已等电位连接的情况下,插座的pe线接不接好象都没什么关系阿,另外如果雷击电压顺着金属水管引入的情况下,产生卫生间内临近的金属管闪洛放电,也只要将卫生间内金属设施做等电位就行了,也跟插座pe线没什么关系,
不只大家怎么认为的,谢谢
回复
9楼
你考虑过同一系统内的其他设备发生接地故障而未能及时切除时的情况吗?
回复
10楼
可卫生间插座回路是单独的,而且带漏电,如果有故障都会切除,如果考虑到发生故障不能切除,那还有很多都要考虑
回复
11楼
小弟觉得要连,只是不能把该区外的PE线引入卫生间
回复