只有一层的商场卫生间排水要设伸出屋顶的通气管吗?
2002caoqlan
2003年07月29日 18:26:28
只看楼主

在相关的规范中 我没找到要求,是不是可以不设?急!急!

在相关的规范中 我没找到要求,是不是可以不设?急!急!
免费打赏
qinyu
2003年08月02日 09:17:45
22楼
《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)已有新版出来代替,谁见到了
回复
jiangbo
2003年08月02日 17:34:34
23楼
没看到
回复
tonneycheng
2007年04月13日 22:37:09
24楼
谁有《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版),上传一个?
回复
wjhruyi
2007年07月19日 18:03:15
25楼
我们公司倒是有<<本建筑给水排水设计规范>> GB 50015--2003应该是最新的了吧 我在本网站软件下载里好象见过叫什么水之窗辅助计算什么的 斑竹别说我盗链...
回复
seven-day
2007年07月19日 18:50:37
26楼
设环形通气管汇合后伸出建筑物外
回复
jinhui020222205
2007年07月20日 11:03:21
27楼


胡说!
回复
fyf-wgl99
2007年07月20日 13:06:12
28楼
不用设通气管,也不能设吸气阀。
回复
chunmei88
2007年07月20日 16:45:26
29楼
都不用设了直接排出就行了,本来来水量也小也不存在气体的积聚!
回复