只有一层的商场卫生间排水要设伸出屋顶的通气管吗?
2002caoqlan
2003年07月29日 18:26:28
只看楼主

在相关的规范中 我没找到要求,是不是可以不设?急!急!

在相关的规范中 我没找到要求,是不是可以不设?急!急!
免费打赏
小方
2003年07月29日 18:50:13
2楼
一层埋底管直接接出去,更本没有立管,哪来升顶通气?
回复
liujun2220310
2003年07月29日 19:25:52
3楼
可以不设吧
回复
yqx
2003年07月30日 10:30:18
4楼
小方说的对
回复
neardespring
2003年07月30日 11:42:22
5楼
当无条件设置伸定通气立管时 可设置不通气立管
当没有立管时 那只能直接排出了
赞成小方
回复
ttggff
2003年07月30日 12:43:26
6楼
要的!设吸气阀吧!伸出f+0.400就可以了!
回复
sapi
2003年07月30日 14:35:40
7楼
一条横管上的大便器少于6个的可不用;如果大便器是6个的放大管径也不用.但我一般有4个以上的大便器我都放大管径.
回复
chengxiao
2003年07月30日 15:18:05
8楼
关于设通气管的要求设计手册上都有啊!
回复
anan-0605
2003年07月30日 15:58:29
9楼
应该设啊,有臭气啊!立管加上就可以啊。
回复
plong2000
2003年07月30日 16:10:54
10楼
赞成小方和SAPI意见,尽量不要设置。
回复
wangfei_26
2003年07月30日 17:03:54
11楼
小方说得对,根本没有立管,做什么伸顶通气啊!