只有一层的商场卫生间排水要设伸出屋顶的通气管吗?
2002caoqlan
2003年07月29日 18:26:28
只看楼主

在相关的规范中 我没找到要求,是不是可以不设?急!急!

在相关的规范中 我没找到要求,是不是可以不设?急!急!
免费打赏
水灾
2003年07月31日 18:00:51
12楼
请参见《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.4.15条,排水能力满足要求即可。
回复
chj0330
2003年07月31日 18:04:39
13楼
计算排水流量,比较相应管道的排水能力。大的话有条件设最好,没条件用吸气阀。小则不设也行。
回复
top11
2003年08月01日 01:09:28
14楼
是呀,根据不通气立管工作高度
回复
chinawater
2003年08月01日 08:33:37
15楼
一层的不要设.直接出去了,还要什么通气管?
回复
zxfgp02
2003年08月01日 09:56:26
16楼
同意chj0330的意见。
回复
2002caoqlan
2003年08月01日 10:58:35
17楼
火灾:可是我手头没有《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版),只有《建筑给水排水设计手册》。请教一下“ 第3.4.15条”的内容是什么?没办法,单位小,工作要做,资料没有。
回复
2002caoqlan
2003年08月01日 16:57:51
18楼
顺便问一下各位,我若自己买资料应买手册还是规范?
回复
痛并快乐
2003年08月01日 17:07:43
19楼
谁说没有排水立管就可没有通气立管?

混淆视听,如果大便器多,设计通气是必要的。或者把排水横管的充满度设计小一点,坡度大一点!!
回复
毛虫
2003年08月01日 17:13:45
20楼
看你卫生间的大小而言,如果大便器多,设一下还是很有必要的,基本赞成痛并快乐,通气立管排臭还是次要的,主要是对排水效果有好处。
回复
yh1396
2003年08月01日 23:23:28
21楼
仔细看规范。可以不设。