游泳池作为消防水池可以吗?
anan-0605
anan-0605 Lv.2
2003年07月28日 16:57:19
只看楼主

早先遇到一个项目,设计将游泳池作为消防水池来考虑,最后消防验收居然也通过了?我不解的是,这游泳池检修期间怎么办?而且水质呢?希望大家讨论啊!!!

早先遇到一个项目,设计将游泳池作为消防水池来考虑,最后消防验收居然也通过了?我不解的是,这游泳池检修期间怎么办?而且水质呢?希望大家讨论啊!!!
免费打赏
mm999
2003年07月29日 17:37:06
12楼
从经济及节水方面考虑消防水池应该利用游泳池。但消防水池体积大于500立方米的要求分成两个水池,一个检修,另一个还有一半水量,但游泳池就很难做到这一点。
回复
wangfei_26
2003年07月30日 17:20:59
13楼
完全可以!
回复
cao
2003年07月30日 17:47:26
14楼
从技术角度,完全可以。实际运行管理上应满足消防规范要求即可
回复
s123pgps
2003年07月30日 18:23:38
15楼
技术可以嘛,还避免另设消防水池,节约造价呢!
回复
hrgt2003
2003年07月30日 18:54:14
16楼
完全可以
回复
plong2000
2003年07月30日 19:16:11
17楼
允许检修,但需要不超过48小时内将所需的水补满。
回复
haishui
2003年07月31日 23:15:04
18楼
不行吧,比如北方冬天放空了怎么办(防冻),而不是换水。
回复
痴弦笙
2003年07月31日 23:29:30
19楼
南方地区见过这种做法。
回复
cloudiori
2003年08月01日 09:32:15
20楼
北方好象不能把室外游泳池作为消防水池吧。好象是这样,记不太清楚了。
回复
ouyibing
2003年08月01日 15:47:55
21楼
北方当然不能,不然冬天就冻上了,南方绝对可以。