早先遇到一个项目,设计将游泳池作为消防水池来考虑,最后消防验收居然也通过了?我不解的是,这游泳池检修期间怎么办?而且水质呢?希望大家讨论啊!!!

早先遇到一个项目,设计将游泳池作为消防水池来考虑,最后消防验收居然也通过了?我不解的是,这游泳池检修期间怎么办?而且水质呢?希望大家讨论啊!!!
免费打赏
liujun2220310
2003年07月28日 20:56:40
2楼
呵呵
没问题
第一。游泳池的水质可以满足消防要求的,你可以看一下游泳池水质要求
第二。消防水池也有检修的时候,消防上是允许的
我见过这样做的
回复
caizemin
2003年07月28日 22:03:07
3楼
没有问题的,我也做个的
回复
nmgxp
2003年07月28日 22:56:13
4楼
我想从综合应用的角度看是可以的。水质,水压都可以
回复
俊鱼
2003年07月28日 23:13:40
5楼
那游泳池换水怎么办?
回复
g.p.s
2003年07月28日 23:20:21
6楼
那消防水池也有检修放水的时候啊。那又怎么办?
回复
anan-0605
2003年07月29日 08:53:16
7楼
如果这样允许的话,是否要求游泳池平时必须是蓄水的(检修除外),消防部门如何约束呢???
回复
zhaohy
2003年07月29日 09:38:07
8楼
电子监控啊!!呵呵呵
回复
suntuolin
2003年07月29日 09:59:32
9楼
完全的可以,我们这里有很多的这种做法,这在规范中也是可以的,我们的课本上也有说。
回复
suntuolin
2003年07月29日 10:01:19
10楼
这个情况在中国的古代也是有类似的做法,比如像京城的几个大的湖,就是可以用来救火的,而且在战争期间,也可用做生活用水。
回复
anan-0605
2003年07月29日 17:25:21
11楼
还是隐患啊!!
回复

相关推荐