刚做的一间洁净室,270m2,十万级,高2.8m,设计风机15000m3/h,11个风口。可昨天调试时候,测了一下风速平均都在1.1m/s,远大于设计风量,而且按此推算的风量可以达到17000m3/h,比风机风量要大,这是怎么回事,是哪里出了问题?请能人帮忙解释一下!
刚做的一间洁净室,270m2,十万级,高2.8m,设计风机15000m3/h,11个风口。
可昨天调试时候,测了一下风速平均都在1.1m/s,远大于设计风量,而且按此推算的风量可以达到17000m3/h,比风机风量要大,这是怎么回事,是哪里出了问题?请能人帮忙解释一下!
12楼
对,我也想知道乡医院这种洁净手术室用什么系统比较好啊??
回复
13楼
3楼,高效送风口的风量应接近额定风冷,我们一般取80~90%,不低于80%,有可能到额定风量,对寿命是没有影响的
回复
14楼
风机的压头选大了,把风量调节阀调小一点嘛!就OK了
回复
15楼
风量,风压差成反比,在风压压差小的时候,可能使机风量增大。
回复
16楼
哦?试想一下,如果越接近额定风量,等于风速就越高,那高效不就承受的压力不就越高,寿命越短吗?如果某洁净室需风量500,那请问你是取,320or484?(如果是我,一定选484)
不提倡接近额定风量.那样高效会受不了的.
还有,"不低于80%",是一个什么概念,如果某洁净室只需风量100的话,那套用"不低于80%",该用什么高效呢?好像没办法了......
回复
17楼
我估计也是,风速仪测试方便嘛..呵呵.
回复
18楼
看看风机电机超电流没有?没超就行
回复
19楼
HEPA的出口风速在1.1米吗?
是不是太大了啊!
我门设计的时候一般控制在0.4~0.55之间.1200×600的HEPA的额定风量厂家标定的在1150左右.风速太大,影响空气的过滤效果,也缩短高效的寿命!
回复
20楼
怎么这么小啊?规范上有没有风速方面的规定的?请指点!
回复
21楼
风速仪测试方便,但是很不准
回复