刚做的一间洁净室,270m2,十万级,高2.8m,设计风机15000m3/h,11个风口。可昨天调试时候,测了一下风速平均都在1.1m/s,远大于设计风量,而且按此推算的风量可以达到17000m3/h,比风机风量要大,这是怎么回事,是哪里出了问题?请能人帮忙解释一下!

刚做的一间洁净室,270m2,十万级,高2.8m,设计风机15000m3/h,11个风口。
可昨天调试时候,测了一下风速平均都在1.1m/s,远大于设计风量,而且按此推算的风量可以达到17000m3/h,比风机风量要大,这是怎么回事,是哪里出了问题?请能人帮忙解释一下!
免费打赏
yantao6064
2006年07月18日 10:20:58
22楼
风机压头选大了
回复
mdc0402
2006年07月26日 14:16:56
23楼
三楼算得贵
回复
goodluck907
2006年07月28日 20:48:12
24楼
测风量的话最好用风量罩,这样比较准确,用风速仪和出风口面积算风速不准确。
回复