12楼
浪涌保护器实际就是压敏电阻,具有高通低阻的特性。浪涌保护器如果出现故障,会出现长时间接通状态,形成接地故障,此时就需要前端的过流保护及时切断接地回路,保证主回路供电。
回复
13楼
以前好象看过一篇文章
说加断路器是为了更好保护线路
防止SPD损坏,造成内部短路
回复
14楼
防止SPD不能正常脱扣时造成对地短路,一般In电流比较大的应该优先选用熔断器,对于小电流的两者都可以适用,但要考虑成本,断路器比熔断器价格要高,但可重复利用,另一方面,由于断路器是靠电磁工作的,所以加装断路器比加装熔断器产生的电压保护水平要高,总之要权衡得失。我们做过试验,对于In70KA,需要加装125C断路器,以上就推荐使用智能断路器,优先使用熔断器
回复
15楼
好象很有道理!
回复
16楼
是有道理的哈!
回复
17楼
请大家讨论一下这个问题:为何高压避雷器前端可不加熔断器保护
回复
18楼
避雷器前装熔断器,那熔丝断了,避雷器还起作用么,不能加。
回复
19楼
那如果浪涌保护器前面的熔丝熔断后 浪涌保护器又该怎么工作呢 线路产生过压时对设备岂不危险
回复
20楼
所以我选用断路器
回复
21楼
必须加,一是防止浪涌保护器自身故障导致短路,二是在检修浪涌保护器时多一个隔离点。置于高压避雷器,除了线路上的避雷器外,一般前面也有相应的保护。