只看楼主

,如果必须加的话,取值是多少。不加会有什么后果。

,如果必须加的话,取值是多少。不加会有什么后果。
shyboy68
2006年07月12日 10:10:46
2楼
就我个人理解:加与不加是没什么区别的
回复
haizhong
2006年07月12日 10:44:09
3楼
以下是引用winwun在2006-07-12 10:26:40.0发表的内容:
要加的

建筑物防雷设计规范(报批稿)中

5.8.1.3.5安装在电路上的SPD,其前端应有过电流保护器。如使用熔断器,其与主电路上的熔丝电流比宜为1:1.6

文件见附件:


谢谢,我加的断路器。
回复
byecar
2006年07月12日 11:08:50
4楼
必须加
回复
xingxh1974
2006年07月12日 11:30:57
5楼
请问四楼,加断路器时其整定电流应选多大?
回复
libing71
2006年07月12日 11:34:08
6楼


为什么?我认为断路器和熔断器可以任选一种,只要前端应有过电流保护器即可,但是我认为用断路器比较好何上级配合,熔断器麻烦一点。
回复
lwy8860
2006年07月13日 10:15:07
7楼
看到一篇有关得论文中有提到这个问题。

第一级SPD为开关型15kA,10/350,断路器为63A;

第二级SPD为限压型40kA,8/20,断路器为32A;

第三级SPD为限压型10kA,8/20,断路器为16A。

回复
zhujun_522
2006年07月13日 10:25:08
8楼
有哪位说一下加这个熔断器的目的!
回复
haizhong
2006年07月13日 10:25:39
9楼


我安装的是40KA『8/20US』的电涌。匹配的20A的断路器型号是C65系列
回复
工夫茶
2006年07月13日 11:15:20
10楼
标准图集99D501-1中推荐的是熔断器。
回复
hz775026
2006年07月13日 13:19:41
11楼
第一级SPD为65kA,440V,断路器为40A;

第二级SPD为40kA,275,断路器为25A;

第三级SPD为25kA,275,断路器为25A
回复