北京KTV空调通风工程图
wbz3108
wbz3108 Lv.2
2006年07月12日 02:01:27
只看楼主

图纸简介: 北京KTV空调通风工程图,总建筑面积约6千平方米,主要功能为娱乐;该建筑共三层,本次设计的范围包括这三层建筑的空调、通风、排烟等内容。 附件名:20066301151670444994.zip 文件大小:3557K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

北京KTV空调通风工程图,总建筑面积约6千平方米,主要功能为娱乐;该建筑共三层,本次设计的范围包括这三层建筑的空调、通风、排烟等内容。



附件名:20066301151670444994.zip

文件大小:3557K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wxx1980815
2006年10月20日 13:57:13
12楼
呵呵 下载下来学习一下 !目前我手头有个KTV的项目 好多参数还不怎么明白!
谢谢了!
回复
wxx1980815
2006年10月20日 14:17:02
13楼
我建议像这样排风量较大的项目,应该采用热回收,这样节能多了,目前我手头的项目就做成热回收的!
回复
mdrer
2006年10月20日 23:44:43
14楼
么就几个图啊?你这有KTV施工设计总平面图吗?消防图呢
回复
wxx1980815
2006年10月23日 15:59:55
15楼
我仔细的看了本图:有以下几个疑问:
1.各个包房都需要设置排烟口吗?
2.本设计所选的冷负荷大约1200w/m2,是不是有点太大了!
3.排烟口的布置位置好像不合理!
个人意见! 因为我最近也设计一个KTV,所以就多差了点资料!
回复
wxx1980815
2006年10月25日 15:08:20
16楼
怎么没有人回答呢? 着急啊!
回复
boheye116
2006年11月09日 12:01:51
17楼
为什么没有立面和详图阿,可惜了,在全面点就好了,不过谢谢搂主分享了
回复
jundy888
2007年01月16日 09:55:00
18楼
下载来先看看,等下评论,我正在设计一个KTV空调通风,真是及时雨啊
回复
chenx210
2007年01月16日 11:57:22
19楼
图纸不错,
有几点提提:
1,注意包间的隔声
2,新风注意加调节阀
3,新风不宜设在风机盘管入口
回复
shopr
2007年03月25日 15:14:22
20楼
下载来先学习学习,我正在设计一个KTV空调通风,谢谢楼主
回复
shopr
2007年03月25日 15:16:19
21楼
下载来学习一下了,正想做KTV空调设计,谢谢楼主!
图纸不错!