粗略看了楼主的图纸后,对类似KTV等娱乐场所的通风空调系统有以下几点看法:
1、KTV场所房间多,人员密度大,室内空气品质较差(主要是因为吸烟较多)
2、空调系统冷负荷应适当放大
3、新风需求量大,新风宜直接单独送进房间内
4、排气点多,房间与卫生间的排气共用同一系统时,容易形成串间及串味,应注意处理。
5、内走道的排烟问题。
回复
26楼
好
回复
27楼
我要清洗他空调,能联系到吗?QQ171506902
回复
29楼
图纸看来确实有点乱,隔音消音方面怎么处理?最近我也有做ktv的图纸,感觉上没有那么简单吧?
人员数量怎么取 排风量怎么计算
回复
30楼
全压还是余压3厨房一般是独立防火分区,使用时间也有不同,和排风有联动关系,故厨房应单独设置新风机组.便于调节和节能.风管穿越厨房应设置防火阀.4排烟系统应独立设置,否则,排烟测试通过有难度.排风阀门联动关闭有难度.平时排风噪声大.5应明确防烟分区,挡烟垂壁位置,做法.暂说几点吧.