北京KTV空调通风工程图
wbz3108
wbz3108 Lv.2
2006年07月12日 02:01:27
只看楼主

图纸简介: 北京KTV空调通风工程图,总建筑面积约6千平方米,主要功能为娱乐;该建筑共三层,本次设计的范围包括这三层建筑的空调、通风、排烟等内容。 附件名:20066301151670444994.zip 文件大小:3557K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

北京KTV空调通风工程图,总建筑面积约6千平方米,主要功能为娱乐;该建筑共三层,本次设计的范围包括这三层建筑的空调、通风、排烟等内容。



附件名:20066301151670444994.zip

文件大小:3557K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
limeng
2006年07月12日 09:22:42
2楼
新风应该单独用送风口比较好,比较好的ktv都是风机盘管的两个风口和新风口,排风口都是对称布置的。
回复
caocuixia2006
2006年07月12日 09:39:04
3楼
我浏览了一下,图纸的技术含量挺高,就是有点乱,看得眼睛有点花。有些跟暖通不相关的线条,如果不影响布局能删就删,保证图纸清洁,这样大家看得时候能一目了然。
回复
jhf-zj@co163
2006年07月12日 12:03:01
4楼
绘图很认真,有几点看法:1 根据节能标准,新风应直接送至送风口,或单独设立新风口远离盘管回风.新风管均应设置调节阀.2新风空调机组压头应表明是全压还是余压3厨房一般是独立防火分区,使用时间也有不同,和排风有联动关系,故厨房应单独设置新风机组.便于调节和节能.风管穿越厨房应设置防火阀.4排烟系统应独立设置,否则,排烟测试通过有难度.排风阀门联动关闭有难度.平时排风噪声大.5应明确防烟分区,挡烟垂壁位置,做法.暂说几点吧.
回复
jhf-zj@co163
2006年07月12日 12:40:56
5楼
再补充几点:6.厨房新风管一般做法采用球形可调风口岗位送风.
7.排烟排风机软接头应采用不燃材料,如陶瓷耐高温布软接等.
8.设计说明中与图纸中排烟设置方式有矛盾.说明中为内走道大于20M及大于100平方设排烟,图纸中较多15方的包厢设置了排烟口.KTV排烟系统设置要和当地消防部门协商做法,因为在不同地点,这些建审人员的理解有很大差别.像图纸中排烟排风共用一个系统,联动关系复杂.所有排风上的防烟防火阀门要联动.电气很难做,可靠性也较低.
9.盘管宜采用自带下回风型,门铰式回风口带滤网,平顶设置检修口.
10.KTV营业时间特殊,内部人员发热量大,新风量大,可能制冷主机运行至深夜,过渡季节提前开启.故可能的话独立设置主机.不能做到要告知业主采取办法实现系统正常运行.
回复
aliang1927
2006年08月15日 14:20:40
6楼
1厨房应单独设置新风机组

2新风应该单独用送风口比较好
回复
zwxdh
2006年08月15日 15:59:48
7楼
那么多的KTV的风口都做散流器吗?
感觉好丑,因为现在的KTV都做成条缝型的了,而且侧送风口能暗藏的都尽量暗藏了,
KTV的排气除了排气量要足够外,
还有很重要的一点是要防止串音,不知道楼主怎样处理,
所以各支管最好加上消声设备,
也可以用消声金属管连接排气扇和排气主管.
以上属个人意见,等待指正..................
回复
decoo
2006年08月17日 12:06:47
8楼
1.排烟和排风共用一套系统。在排风时怎么保证包厢内(有排风扇)的空气不被通过排到走道。排烟时包厢内的排风扇300m3/h的风量限制了包厢的排烟能力。
2.风机盘管都是采用吊顶回风,没有设回风管,这样不节能,也容易弄脏翅片,不过倒是节约成本。
回复
hnmm66
2006年08月17日 15:50:43
9楼
呵呵,图纸好像是用天正做的吧,挺不错的,不过看起来有点乱的,建议不要的东西最好删除掉,这样看起来清爽点。
1,新风口应另开这样节能一点,而且效果要好一点,
2,风管尺寸有点不符合规范;
3,水管没有做同程,可能导致最远末端水力不平衡;
4,新风没有装风量调节阀;
回复
zhangliwang35
2006年10月14日 13:37:46
10楼
我浏览了一下,图纸的技术含量挺高,就是有点乱,看得眼睛有点花。有些跟暖通不相关的线条,如果不影响布局能删就删,保证图纸清洁,这样大家看得时候能一目了然。
回复
od8848
2006年10月14日 13:55:27
11楼
这图很好
回复

相关推荐