建筑高度小于50m,根据《高规》,宜45~50m分区,该建筑正好处于临界点,拟不分区,建筑下部消火栓超压部分采用减压稳压消防栓,上部正常部分采用普通消火栓箱;但经过进行,水泵选型时扬程位于100~90m之间,动压超过80m水柱,如何处理?请赐教!多谢!!

建筑高度小于50m,根据《高规》,宜45~50m分区,该建筑正好处于临界点,拟不分区,建筑下部消火栓超压部分采用减压稳压消防栓,上部正常部分采用普通消火栓箱;但经过进行,水泵选型时扬程位于100~90m之间,动压超过80m水柱,如何处理?请赐教!多谢!!
免费打赏
echoing
2003年07月24日 17:25:18
2楼
消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置
回复
sapi
2003年07月24日 17:59:19
3楼
如果稳压泵在水泵房,要分区。另外我不赞成大量用稳压型消火栓,数量很少时才考虑,因为太贵了.
回复
s123gps
2003年07月24日 18:32:41
4楼
高规规定,消火栓是按静压分区的吧,栓口静压超过80米水柱应采取分区给水