求教:这个水泵的流量是不是过大了?
jqt248
jqt248 Lv.3
2011年09月22日 14:04:13
来自于中央空调
只看楼主

主机制冷450RT,冷却T在3楼。。原本的冷却水泵是流量288 扬程62.5 功率75.。现在要换成流量320,扬程32.功率45Kw。请问这个水泵的流量是不是过大了。。太大了会怎么样。。

主机制冷450RT,冷却T在3楼。。原本的冷却水泵是流量288 扬程62.5 功率75.。现在要换成流量320,扬程32.功率45Kw。请问这个水泵的流量是不是过大了。。太大了会怎么样。。
免费打赏
adingkgb
2011年10月14日 23:14:07
12楼


区管,探讨一下
根据我的实际运行经验
离心机组的冷却水流量最好稍大些(有利于避免喘振)
在冷冻水流量的基础上X1.2为冷却水流量,感觉稍微小点(虽然问题不大)
如能到1.25,或1.3,则机组的运行情况会好得多

而螺杆机组相对来说1.2就没问题(螺杆机本身承受高压偏高的能力就比较强,而且些螺杆机组的滑油是靠冷凝压力做循环动力的,高压不能过低)

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-10-14 23:15 编辑 ]
回复
cnbbzz
2011年10月15日 12:05:55
13楼
1.2,即COP为5,实际离心机COP为5.6以上,已有一定余量了。所以我这么估算来着。