求教:这个水泵的流量是不是过大了?
jqt248
jqt248 Lv.3
2011年09月22日 14:04:13
来自于中央空调
只看楼主

主机制冷450RT,冷却T在3楼。。原本的冷却水泵是流量288 扬程62.5 功率75.。现在要换成流量320,扬程32.功率45Kw。请问这个水泵的流量是不是过大了。。太大了会怎么样。。

主机制冷450RT,冷却T在3楼。。原本的冷却水泵是流量288 扬程62.5 功率75.。现在要换成流量320,扬程32.功率45Kw。请问这个水泵的流量是不是过大了。。太大了会怎么样。。
免费打赏
fengxiang1025
2011年09月23日 13:39:32
2楼
没有问题。流量大了。而扬程小了。对系统无有损害,最好合实流量及扬程选择最合适的水泵。
回复
叶子想飞
2011年09月23日 15:08:23
3楼
我晕死,这杨程。。。。。。
回复
cnbbzz
2011年09月24日 08:02:00
4楼
450X3.517X1.2X0.86/5=322 ,流量并不大,原水泵流量貌似偏小。如果冷却水管水平管路不大,扬程还是大了点。
回复
jqt248
2011年09月29日 10:35:20
5楼


请问一下这个公式算出来的是冷却水的流量吗? 那水泵选型时是不是要再X个1.1,,选的流量是不是要322X1.1=354.2
回复
imasm
2011年09月29日 10:55:07
6楼

公式就是初中物理中的热学公式,温差一般取5度,具体的自己可以推。式中的1.2应该是富裕系数了吧。
回复
cnbbzz
2011年09月30日 07:17:20
7楼


别误导,不是富裕系数,请搞清楚蒸发器和冷凝器之间的热量、冷量关系。
回复
luoyangzhaoke
2011年10月14日 09:21:01
8楼
区管这个450X3.517X1.2X0.86/5=322 是不是冷冻水的流量,冷却水是不是还应该加上压缩机的做工啊?
回复
lxyjm511
2011年10月14日 09:34:58
9楼
请教区管450X3.517X1.2X0.86/5=322 各表示什么意思,学习了
回复
adingkgb
2011年10月14日 11:42:21
10楼
原始公式应该是这样的Q=CTM Q热量 C介质比热容 T介质温度变化幅度 M介质流量
则M=Q/CT
水流量的计算 热量Q(KW)/水比热4.19(KJ/Kg*℃)再除水的变温Δt(℃)
由于1KW千瓦=1KJ/S千焦每秒 那么该式计算后得出的流量单位就是Kg/S公斤每秒,要换算成(T/h)吨每小时的话,还要乘以3.6



区管给出的公式450X3.517X1.2X0.86/5=322

制冷量450冷吨(美吨) 乘3.517后,单位变为KW,一般的压缩式制冷,其冷凝放热量为制冷量的1.2-1.3倍,故乘以1.2后得出冷凝放热量,再要根据水的比热容计算,因所需流量单位是(T/h),所以除以4.19后还要乘以3.6 ,正好就是0.86,其实区管在公式中省略了一步计算过程,所以有了0.86这个数字,
最后再除5,就是说一般的冷却水的降温幅度是5度(比如37-32)


该式也可简化为
热量KW/(1.163*Δt)=水流量(T/h)吨每小时

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-10-14 11:48 编辑 ]
回复
胖次胖次
2011年10月14日 14:10:46
11楼
学习了!!!!
回复

相关推荐

APP内打开