【求教】源水水质铁锰含量超标,该怎么解决这个问题
priestheal
priestheal Lv.3
2011年09月22日 12:48:24
只看楼主

目前接到一个小镇的自来水厂设计,5000t/d的规模,初期拟采用的工艺是“絮凝沉淀——无阀滤池——出水”,不过前不久拿到源水水质报告发现锰含量超标(检测锰含量是0.17mg/L,铁含量是0.18mg/L)。 本来想直接在无阀滤池水箱曝气,然后换用锰砂,不过好像反冲强度不够。不知道选用复合锰砂可不可以解决这个问题。或者说只能改用其他滤池了么。向各位大虾求教。

2011年09月22日 17:00:44
2楼
本人也遇到过类似情况(小型水库水源),铁锰超标季节性发生,曝气、换砂均使用过,效果不明显,后加浮船取表层水解决了问题。
回复
entermen
2011年09月23日 11:30:48
3楼
这个水厂完全可以用机械过滤器 水厂过滤系统.JPG
回复
priestheal
2011年09月23日 15:00:44
4楼

这个项目水源是河水,因某些原因只能将取水口放在河床上。
回复
priestheal
2011年09月23日 15:10:32
5楼

如果选用机械过滤器则要额外建设一个水池,并配备水泵,很麻烦。
回复
engsimon
2011年09月24日 11:01:10
6楼
在絮凝沉淀与无阀滤池中间加装一台多功能自动投约机组就可以解决这些问,如果要提高水质,还可以增加一台水质质自动检测机组与投约机组自动联动。
回复
huangzhimin
2011年09月24日 11:58:49
7楼
K可参见《室外给水设计规范》(GB50013-2005)以下规定:
第9.6.3 条 地下水除铁宜采用接触氧化法。工艺流程为:
原水曝气——接触氧化过滤。

第9.6.4 条 地下水同时含铁、锰时,其工艺流程应根据下列条件确定:
1 当原水含铁量低于 6.0mg/L 、含锰量低于 1.5mg/L 时, 可采用:
原水曝气——单级过滤。
。。。。。。
回复
zhouliang036417
2011年09月25日 11:32:45
8楼
建个除铁锰滤池
回复
jackyi
2011年09月25日 12:36:27
9楼
曝气量要够,过滤的周期一般要长一点
回复
yarimufeng
2011年09月26日 09:36:59
10楼
锰的限值是0.1 铁的限值是0.3吧 你除锰就好了
回复
whlifengqing
2011年09月26日 14:13:57
11楼
如果阶段性Mn超标,投加KMnO4即可,要控制好投加量