消火栓能放楼梯的休息平台吗?如下图,我将消火栓箱设在楼梯的休息平台山,当地审图部门不同意这种做法,要求将箱体放在入户门的位置(图中红线位置),如放在那儿,管线怎么走?

消火栓能放楼梯的休息平台吗?如下图,我将消火栓箱设在楼梯的休息平台山,当地审图部门不同意这种做法,要求将箱体放在入户门的位置(图中红线位置),如放在那儿,管线怎么走?

360截图20110922091028750.jpg

免费打赏
lee1959
2011年09月27日 16:22:38
32楼
可以考虑将消火栓与设备间门合并,做门式消火栓,该消火栓带有检修口,可以满足设备井检修需要,同时不影响疏散宽度
回复
joker1960
2011年09月27日 18:53:38
33楼
来学习的~
回复
ice167842
2011年09月27日 19:24:21
34楼
进口蒸汽或气体侧介质静压超过其起座压力整定值时能突然全开的自动泄压阀门。是锅炉及压力容器防止超压的重要安全部件。
回复
hejia2094
2011年09月28日 15:01:06
35楼
没见过消火栓放休息平台的,个人认为可放在入户门外面的墙上,放休息平台取用不便且影响消防半径
回复
yanyan915
2011年09月28日 21:42:05
36楼
这个能不能做消防水喉代替消防箱?
回复
k43034949
2011年09月29日 12:41:57
37楼
可以考虑放在管井门位置,检修门下移.放在入户门的位置是最不合理的.只能说审图公司的人混蛋.如果他们家的房子就是右边这户,你看他会不会有意见.嵌入式嘛不安全.外挂式嘛买个家具都搬不进家里.并且你选的是双阀双出口的.这类型的审图意见可以不理.因为不是强条.但是你的回复还得别得罪人.把责任推给甲方.说甲方根据使用功能及疏散要求,需设在管井处.不过你得跟甲方说说这事,让甲方知道.鄙人看法希望能对你有帮助.
回复
zhihuma
2011年10月04日 11:36:35
38楼
肯定不行,一个放在本层楼梯平台。
回复
一派溪山千古秀
2011年11月09日 19:16:48
39楼
直接给他翻规范:

8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:

1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;
回复
summy11
2011年11月09日 19:32:45
40楼
一般不允许的
回复