设计选择变压时,是按低压负荷补偿前的计算容量还是电容补偿后的计算容量?非常感谢!
设计选择变压时,是按低压负荷补偿前的计算容量还是电容补偿后的计算容量?
非常感谢!
2楼
当然是补偿后的,你不是低压电容补偿的吗?
回复
3楼
补偿的目的不就是为了降低变压器的需要容量吗?
回复
4楼
由于我是第一次搞设计,多情师兄们帮助。5000平米办公楼,补偿前计算容量为468KVA,补偿后计算容量为388KVA,采用箱式变电站,变压器容量应选择500KVA,还是选用400KVA?
感谢赐教!
回复
5楼
选用400KVA,变压器负荷率达0.97(388/400),基本满载,所以选择500
回复
6楼
谢谢!
回复
7楼
但是有个问题,变压器的负荷率为75%为最合理,如果太满载的话对变压器长时间运行不利!
回复
8楼
7楼说的没错,但有多少变压器全天、全年的负载率都是75%呢?所以只要全年平均的负载率达到75%就行,即使短时间的负载率超过75%,甚至达到90以上,也是合理的!
回复