一砖混住宅的首层楼梯的休息平台由于考虑到入门处的高度问题,没有设平台梁.但施工过程中尺寸出现了失误,原13的板作成了8个,强度已经达到要求之后才发现,监督站要求出补救措施,各位有何高招啊?请赐教!!
一砖混住宅的首层楼梯的休息平台由于考虑到入门处的高度问题,没有设平台梁.
但施工过程中尺寸出现了失误,原13的板作成了8个,强度已经达到要求之后才发现,
监督站要求出补救措施,各位有何高招啊?请赐教!!
2楼
如果配筋没有问题,就凿毛,再铺一层钢筋网(原板构造筋),浇高一标号混凝土补上那5公分得了呗。。。
我想你应该做时是以板底标高为基准的吧。。。
回复
3楼
采用加钢纤维砼补强,并提高一个强度级
回复
4楼
首先要设计院验算,80是否符合要求,如不能,也要设计院或加固公司出方案,施工单位不能私自决定。
回复
5楼
一层为折板楼梯,如二楼所说,那么第一节踏步不就少了5公分,不妥.其实8公分也可以,可以通过设计院处理,即使打上50混凝土那么踏步和二楼正平台标高还是一个问题.
回复
6楼
我想你的底标高肯定也错了,如果没错那么支踏步的时候就应该发现了.如果底标高没错,而第一节台阶也高了50,那么可以在半平台上植钢筋网片,须与原结构有连接,凿毛后再打混凝土,但我想你的半平台标高可能也错了,要不就是二楼正平台标高也错了.
回复