原设计24层桩基要改成32层桩基
terence
terence Lv.12
2011年09月20日 18:31:35
只看楼主

如题,桩基础,已打完了24层直径400mm(桩间距1400mm)管桩,基础筏板还没施工,现在甲方要求24层改为32层,如何在现有管桩中加桩,桩径比任何满足?有这么干的吗?我感觉风险挺大,但不知怎么办.哪位高手遇到此类似问题,如何解决,多谢了。

如题,桩基础,已打完了24层直径400mm(桩间距1400mm)管桩,基础筏板还没施工,现在甲方要求24层改为32层,如何在现有管桩中加桩,桩径比任何满足?
有这么干的吗?我感觉风险挺大,但不知怎么办.
哪位高手遇到此类似问题,如何解决,多谢了。
免费打赏
whjsun
2011年09月23日 16:49:14
2楼
32层楼用管桩基础,必须有专门的措施。管桩抗侧变形能力极差。且小直径管桩承载力很低。
回复
akrose
2011年09月24日 20:42:31
3楼
建议先进行桩的检测,提供给测桩单位32层的单桩竖向承载力特征值,或干脆在场地附近做破坏性测试。因为计算公式与实际情况差别还是比较大的。曾经手了一个工程,CFG桩,原设计提的单桩为650,桩已打完。后方案改变,单桩需860,认为需补桩,为了经济一些提出先测桩,测桩结果满足860,不需补桩。当然,我们的情况有差别,但测桩之后再决定补桩方案,至少会经济一些。如真需补桩,那么桩间距有可能无法满足规范要求,桩间土已挤密,施工困难且有可能将周围桩挤断,建议采用一些非挤土桩,如:钻孔灌注桩。

[ 本帖最后由 akrose 于 2011-9-24 21:10 编辑 ]