这是我同事做的一个工程,地梁出现裂缝了,因为同事已经走了,老板让我帮忙处理。这工程是个全钢厂房,这地梁是连接承台的地梁,跨度8m,截面250X500,配上下各2根18纵筋,箍筋8@100/200(2),梁上无墙。屋面吊装完后发现部分地梁出现较大的裂缝,很多是贯通梁高,看来比较像梁受弯破坏的裂缝,我个人分析是可能是吊装车间或者压实地面时有重型机械压过地梁,但现场施工否认有这情况,还说有个位置有柱间支撑的地梁也出现此情况。我百思不得其解,望论坛里各位高手指点指点。。。谢谢!!
我看第三张图下部也是有裂缝的 这样分析 裂缝都出现在弯矩较大部位 支座与跨中 应该是荷载大了 钢筋不行了
回复
33楼
梁端、梁下都出现裂缝,标准的受力过大产生的受力裂缝,对比一下,是不是所有梁都出现同样的裂缝,若只是一两根的话,就明显是较大外力作用的原因,其他的可能性不大。
回复
34楼
很多原因啊!配筋不够吧!
回复
35楼
个人觉得应该是梁的配筋不够!8m跨的地梁,上下配2Φ18的钢筋小了点。
回复
36楼
看裂缝出现的位置很像是上部受拉造成的,对于基础梁上部无砌体墙,可能是由于地基的反力作用造成的,上部加大配筋截面,纯属个人看法,楼主可以考虑,也希望各位指点。
回复
37楼
再观察一些时间,也许问题不大
回复
38楼
不要再分析了,答案只能是“可能是”。搞点砂浆封闭起来,埋了吧,学学铁道部。
回复
39楼
过早拆模也可能导致这样的情况!
回复
40楼
从支座和跨中分析,
1)正常情况应该是受弯破坏
上部和底部纵向钢筋配筋不足,
2)也有可能是拆模时间过早,混凝土强度未形成
3)8m跨,500高梁,高度确实有点小,
纵筋配筋也有点小,纵筋间距也大了些,腰筋不知配否
做设计,不能一味小,也要考虑其他的不利情况,保护自己。
4)厂房纵向长度是否需要设置后浇带而忘了设置?
5)不会是土体反力形成裂缝,否则裂缝上下同照片反向。
6)是否也有一种情况,双桩承台发生偏移,地梁受拉,而混凝土强度未形成,出现微裂缝,拆模后,随之地梁下土体下沉,微裂缝扩大,形成如照片所示裂缝。
回复
41楼
施工单位扯皮,先看看梁上两侧的土面颜色有没有和其他地方的土颜色浅,如果上面堆过重东西,时间长得即使清理过颜色也不一样的,然后验一下你的计算,说真的梁有点小。。。如果计算没问题就理直气壮的推掉,施工单位的责任,原来也碰到一次,后来把总工拉去才发现是堆了东西在上面。。。
回复