这是我同事做的一个工程,地梁出现裂缝了,因为同事已经走了,老板让我帮忙处理。这工程是个全钢厂房,这地梁是连接承台的地梁,跨度8m,截面250X500,配上下各2根18纵筋,箍筋8@100/200(2),梁上无墙。屋面吊装完后发现部分地梁出现较大的裂缝,很多是贯通梁高,看来比较像梁受弯破坏的裂缝,我个人分析是可能是吊装车间或者压实地面时有重型机械压过地梁,但现场施工否认有这情况,还说有个位置有柱间支撑的地梁也出现此情况。我百思不得其解,望论坛里各位高手指点指点。。。谢谢!!
我觉得配筋不够,截面小了,同时支座负筋不够!箍筋不知道有没有加密
回复
23楼
好像振捣不到位!!!
回复
24楼
刚开始也以为应该是不均匀沉降导致的。但后来看到预制桩基础,不均匀沉降应该不存在。
至于大型机械碾压,认为也不大靠谱。首先,施工单位有自己的措施,不至于发生这种低级错误。其次,个人认为,若被碾压的话,在地梁出现通缝前,表面混凝土应该先破坏,但从图上看。好像表皮混凝土没有破坏。应该排除被碾压的原因。
会不会是养护的原因呢?地梁毕竟是根单独的梁,而且,其下部施工时,可能有空隙,拆模早后,不及时浇水养护(浇水养护的措施也不好弄),会不会出现地梁混凝土收缩出现通缝?但这个原因似乎也不大像,得多大的收缩力才能拉坏混凝土啊?
至于补救措施。建议,复核一下柱沉降,是否这种地梁没有必须设置的必要?如可取消,不如,就进行一下灌缝处理得了。反正在计算模型中,上部没有墙的地梁主要收拉力。而拉力认为全由钢筋承担。
但无论如何,配筋似乎小了些。计算可能够,但构造上,不如稍大些。毕竟地梁所处的环境类别更差
回复
25楼
梁的两端和梁跨中下部裂缝比较大,说明梁的配筋肯定有问题或钢筋不符合强度要求。
回复
26楼
应该不是结构设计的原因!最可能的问题就是施工设备碰撞造成的!
回复
27楼
这是正向受力的裂缝,肯定梁上部作用过较大荷载,至于什么荷载,施工方是肯定不会承认的,配筋2根18虽然有点小,但是不至于会产生此等裂缝。因为我也配过这样的承台梁实际受力应该不大的。个人认为,没什么问题,观察裂缝发展情况吧,稳定的话就把裂缝补上继续使用。
回复
28楼
本工程是地梁出现了裂缝,具体的形式是:两端出现斜八字缝,中间下部出现裂缝。
关键在于不好判断裂缝产生的原因,进行如下局部和全面的对比分析后,就会一目了然。
1.局部分析:由于本工程图片只是局部的,但从图片分析梁可能是受到上部的荷载而承载力不足产生弯曲变形过大、剪切变形过大,分别产生上述裂缝。
2.整体分析:应通过比较分析的方法判断裂缝产生的原因,
与相同截面、配筋的地梁进行比较:通过查阅图纸,找出相同配筋的梁,看看这些梁是否也有相同的裂缝。
与相近部位梁的比较:看看现场和此梁相近部位的梁有没有这样的裂缝。
与相邻部位梁的比较:看看现场和此梁相近部位的梁有没有这样的裂缝。
通过以上比较就能知道是梁的设计缺陷还是现场施工重压导致的问题了
如果还有问题,请联系我,电话13063786616
回复
29楼
这么小的梁 现在要补救的话只好打掉重交了 加固好像太浪费了 数量多的话还可以加固
回复
30楼
回复
31楼
拉坏的 建议按柱子轴力的十分之一计算一下拉梁
回复