这是我同事做的一个工程,地梁出现裂缝了,因为同事已经走了,老板让我帮忙处理。这工程是个全钢厂房,这地梁是连接承台的地梁,跨度8m,截面250X500,配上下各2根18纵筋,箍筋8@100/200(2),梁上无墙。屋面吊装完后发现部分地梁出现较大的裂缝,很多是贯通梁高,看来比较像梁受弯破坏的裂缝,我个人分析是可能是吊装车间或者压实地面时有重型机械压过地梁,但现场施工否认有这情况,还说有个位置有柱间支撑的地梁也出现此情况。我百思不得其解,望论坛里各位高手指点指点。。。谢谢!!
梁底没有填土?形成了和上部结构受力一致的简支梁。与地梁受力方式不一致。实际地梁应与上部简支梁受力相反。即梁中部,应该受地基净反力向上拱起。一般的处理方式为:1.土方回填,压实。2。梁上下部钢筋拉通设置,且大于等于3根钢筋。
回复
13楼
个人觉得8米跨,你的截面取小了,上下2根18也偏小,支座通锋,应该是超载
回复
14楼
因为这工程不是我一直在跟的,工地通知我们说地梁裂了老板才叫我去看的,所以施工时的情况是怎么样我不太清楚。这工程用的是预制管桩基础,柱下两桩承台,应该不存在地基土因浸泡导致承载力降低而引起地基不均匀沉降的问题。至于地梁下是空的,应该是当时施工单位挖开地梁检查时挖的,其他位置的地梁都在地面以下。至于大家说的地梁截面及配筋偏小,我也同意,不知道当时负责这个工程的同事怎么取这么小,但按梁的受荷情况,应该也不至于梁上没其他荷载会破坏成这样啊。
[
本帖最后由 waynelaw1 于 2011-9-21 10:36 编辑 ]
回复
15楼
个人认为应该综合考虑:
1、看情况是梁下无压实,考虑施工时在砼强度未达到要求的时候过载。(机械啊等等)
2、考虑配筋或者是绑扎钢筋的时候是否符合荷载要求。
3、不可避免的受到一定程度不均匀沉降的影响。
回复
16楼
若不是地基沉降和支模板时无支撑(地梁下空,裂缝很陈旧,出现的时间很长了,个人猜测是支持不好所致),哪就是被大型机械所压的,梁上无荷载,250X500的连不会出现这样的情况,处理方法:1、粘钢,2、裂缝处理
回复
17楼
(截面过小,配筋在梁端部负筋不足;)拆模过早;回填土可能是用机械回填,有压到或挤压到粱。
回复
18楼
截面和配筋过小,设计时不要过分相信计算出来的东西,自己还要有判断能力,考虑到其它不确定因素,这样自己晚上才能睡得着,呵呵
回复
19楼
认为此是正解
回复
20楼
筒靴 我在想你是不是作结构设计的
回复
21楼
看跨中
到底有没有遭受巨大外力施压?
回复