这是我同事做的一个工程,地梁出现裂缝了,因为同事已经走了,老板让我帮忙处理。这工程是个全钢厂房,这地梁是连接承台的地梁,跨度8m,截面250X500,配上下各2根18纵筋,箍筋8@100/200(2),梁上无墙。屋面吊装完后发现部分地梁出现较大的裂缝,很多是贯通梁高,看来比较像梁受弯破坏的裂缝,我个人分析是可能是吊装车间或者压实地面时有重型机械压过地梁,但现场施工否认有这情况,还说有个位置有柱间支撑的地梁也出现此情况。我百思不得其解,望论坛里各位高手指点指点。。。谢谢!!
这个你要看看配筋够不够 ,楼主给的图好像都是梁支座处的梁上裂缝,支座负筋可能不够
回复
3楼
配筋应该够啊,8米跨度,250X500的梁,底面筋各2根18,梁上无荷载。我给的图片,第一二张是梁支座的,第三张是梁中的。
回复
4楼
除支座斜裂缝外,跨中是否有裂缝?
是否可能是不均匀沉降引起的。
应该影响不大,观察一段时间如果没有扩展,对裂缝处理一下,可继续使用。
回复
5楼
我认为截面和配筋均偏小了些。对应8米跨度的基础梁,截面取到1/15也可以,但配筋要考虑拉梁的作用,1.平衡基础的部分弯矩。2.抵抗一部分基础差异沉降产生的拉力。从裂缝的出现部位和外观来看,是负筋不足产生的,那么产生负弯矩的原因何在?建议从以下几方面入手:
1.梁另一端有无同样裂缝,出现上部还是下部。如出现位置相同,推测是梁上超载所致,如在下部,推测为梁两端位移差产生的弯矩,原因在基础沉降差。2.考察地面是否超载过,什么时间。瞬时超载,裂缝基本可以闭合,如在基础梁强度没上了时超载,则梁形成塑性变形,裂缝保留下来。个人建议供参考。
回复
6楼
先感谢楼上各位的回复。梁支座处的裂缝两端都有,都是上部出现,梁中则是梁底的裂缝比较大。整条梁看起来是有点向下弯了。另外这个裂缝该怎么处理呢?我们其他同事的意见是把梁打掉植筋重新浇筑。。
回复
7楼
那应该是施工的时候梁上超载了!
回复
8楼
大型机械压到,造至地梁上面荷载过大所造成裂缝。
回复
9楼
从照片上看,地梁底部竟然是空的,不知道是怎样施工的,很有可能是混凝土强度未到,底部下陷造成的。
另外,从基础上的泥浆来看,本基坑没有排水,基土遭水浸泡,承载力降低,不均匀沉降了,局部释放压力造成裂缝。
地梁在施工时往往被当做一般的梁,但在以后的工作模型中是反梁和拉梁的作用。
回复
10楼
看起来应该是荷载超限了。
不过这种地梁出现这种情况很少见。应根据现场情况全面分析。
回复
11楼
地梁的宽度与高度不是一般要放大点吗,
这个梁的截面尺寸会不会偏小啊?
回复