我想问下在低压电容柜的避雷器前端是否要加装熔断器保护呢?

我想问下在低压电容柜的避雷器前端是否要加装熔断器保护呢?
免费打赏
家辉
2006年07月12日 11:28:42
12楼


氧化锌避雷器(目前常见的避雷器)的泄漏电流随时间会慢慢变大,其前装熔断器是防止因泄漏电流过大或本身故障引起的接地故障;选择熔断器是很合理的选择;

熔断器分断是热能的累积,相对毫秒级的雷电过电压(电流)或其它过电压,不会引起动作。
回复
fairytale2005
2006年07月12日 11:35:41
13楼
楼上说的很对
回复
ljlhbljlhb
2006年07月12日 19:22:08
14楼
基本同意13楼兄弟的意见.但是我们也把一个更基本的原则给忘了,避雷器前端的熔断器也为更换避雷器提供了方便,使其在熔断器的保护之内,不可以删掉.不会为了更换一个避雷器来停母线电源吧.
回复
zengfeng8
2006年07月16日 21:53:32
15楼
要的
回复
铁牛66
2006年07月16日 22:44:13
16楼


总算得到了一个合理的答案,长见识了,谢谢!
回复
chh981
2006年07月23日 18:28:11
17楼
却实可以打板子