关于低压电容柜的问题
liuli198222
2006年07月06日 16:08:25
只看楼主

我想问下在低压电容柜的避雷器前端是否要加装熔断器保护呢?

我想问下在低压电容柜的避雷器前端是否要加装熔断器保护呢?
免费打赏
heyoudianqi
2006年07月06日 16:18:58
2楼
为了保护什么??????
回复
wwq2000
2006年07月06日 16:22:48
3楼
低压电容柜的避雷器前端不需要加熔段器保护!!因为电容器是会经常进行投切动作的他必须在出现故障时切断开关!如果设熔断器就会出现熔断器熔断而开关不动作。导致故障扩大!!
回复
liuli198222
2006年07月06日 16:34:11
4楼
可能大家没懂我的意思,不是一般的电容柜要装氧化锌的避雷器3只吗,现在就是有个人给我了张设计图纸,但是在那个避雷器前端加了熔断器,我不确定是否可取消,不是主回路
回复
wwq2000
2006年07月06日 16:44:33
5楼
可以取消的!!!
回复
liuli198222
2006年07月06日 20:50:45
6楼
那就是可有可无咯
那我删掉它也没关系吧
回复
liuli198222
2006年07月06日 20:56:41
7楼
其实我感觉不应该加
因为加了熔断器避雷器起不到保护电容的作用了
如有瞬时大电流早成熔断器烧毁
那避雷器就断开了
无法继续保护电容
而这种情况在电容回路中是经常发生的
回复
byecar
2006年07月06日 21:49:26
8楼
氧化锌的避雷器是间隙型的,过压后会自己恢复,不需要加熔断器
浪涌保护器就必须加熔断器保护
回复
wxy2445
2006年07月11日 20:51:51
9楼
同意!
回复
lyq13703983100
2006年07月11日 23:06:09
10楼


同意!
回复
fjy990435
2006年07月12日 08:30:34
11楼
以下是引用gzcsm0在2006-07-11 14:13:45.0发表的内容:
以下是引用liuli198222在2006-07-06 16:34:11.0发表的内容:
可能大家没懂我的意思,不是一般的电容柜要装氧化锌的避雷器3只吗,现在就是有个人给我了张设计图纸,但是在那个避雷器前端加了熔断器,我不确定是否可取消,不是主回路


画这样的图纸的人,重打50大板子!画蛇添足!
回复

相关推荐

APP内打开