【请教】筏板基础柱下承台配筋问题
hjb.sgcn
hjb.sgcn Lv.4
2011年09月19日 09:10:56
来自于建筑施工
只看楼主

图纸上在承台边标的钢筋是什么钢筋?是说明里说的那些吗还有柱下板带和跨中板带怎样划分,是柱下还使承台下范围。。?

图纸上在承台边标的钢筋是什么钢筋?是说明里说的那些吗
还有柱下板带和跨中板带怎样划分,是柱下还使承台下范围。。?

未命名.jpg


未命名1.jpg

yanweiright1984
2011年09月21日 12:05:23
2楼
柱下板带和跨中板带应该在图纸上有说明,边上钢筋是抗剪切的
回复
lyj902
2011年09月23日 15:18:30
3楼
板边钢筋为 板顶,板底附加钢筋(抗剪,此图上为板顶筋); 柱下板带为独立基础部分板带,跨中板带为 相邻独基间板带
回复
工程李茂
2011年09月25日 17:38:48
4楼
看楼主的截图,是地下室底板带柱墩的设计,其实可以理解为柱下独立基础,底板厚度400,但是未见板带附加筋,一般板带附加筋都是在平面布置并标注附加范围及长度,而图示中的什么K8、K10之类的附加短筋个人觉得是属于变截面的附加筋做法,起到抗剪,抗冲切作用。再补一句是基础和底板整体浇筑应该一般来说柱下冲切应该是满足要求的,柱下板带的附加筋或许没有,跨中板带就看设计了,至少楼主的截图没体现出来,再好好看看图纸吧

[ 本帖最后由 limaoppl 于 2011-9-25 17:45 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开