我单位有一台160KW 的电机 额定电流341A 14级 请问该电机空载电流应该在什么范围内 像这种电机的空载电流应该如何计算呢 另外该电机的绕组对地绝缘电阻只有3兆 正常吗 一般电机的绝缘电阻应该是多少?
我单位有一台160KW 的电机 额定电流341A 14级 请问该电机空载电流应该在什么范围内 像这种电机的空载电流应该如何计算呢 另外该电机的绕组对地绝缘电阻只有3兆 正常吗 一般电机的绝缘电阻应该是多少?
2楼
160KW14极电机,额定电流约有315A,空载(联轴器脱开)电流约在15%额定值之内,就是47A左右。
老电机在潮湿环境或刚停机后测量,绝缘电阻3MΩ还算正常。如果带电缆测量,可能低的原因是电缆绝缘问题。新电机不带电缆,3MΩ太低了,需要烘烤。
回复
3楼
电机都有了,实测下就知道。
回复
4楼
电机开起来实测一下就行了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
回复
5楼
空载电流约额定电流的10-15
回复
6楼
回复
7楼
.....
回复
8楼
学习了,支持土木在线
回复
9楼
老兄们,如果能实测得到,想必人家也不用在这论坛上问了。实测固然是可以的,但有经验或是一定的数据给出,不是也可以给大家学习学习啊!大家以为如何呢?
回复
11楼
10~15倍 是启动电流吧 当然也可以说是空载电流