【请问】100KW以上的电机空载电流如何计算
wq040203
wq040203 Lv.2
2011年09月18日 21:32:30
来自于继电保护
只看楼主

我单位有一台160KW 的电机 额定电流341A 14级 请问该电机空载电流应该在什么范围内 像这种电机的空载电流应该如何计算呢 另外该电机的绕组对地绝缘电阻只有3兆 正常吗 一般电机的绝缘电阻应该是多少?

我单位有一台160KW 的电机 额定电流341A 14级 请问该电机空载电流应该在什么范围内 像这种电机的空载电流应该如何计算呢 另外该电机的绕组对地绝缘电阻只有3兆 正常吗 一般电机的绝缘电阻应该是多少?
免费打赏
lingxuct
2011年09月19日 11:13:18
2楼
160KW14极电机,额定电流约有315A,空载(联轴器脱开)电流约在15%额定值之内,就是47A左右。

老电机在潮湿环境或刚停机后测量,绝缘电阻3MΩ还算正常。如果带电缆测量,可能低的原因是电缆绝缘问题。新电机不带电缆,3MΩ太低了,需要烘烤。
回复
淮岸听风
2011年09月19日 15:54:43
3楼
电机都有了,实测下就知道。
回复
zhangq_cai1
2011年09月19日 17:39:18
4楼
电机开起来实测一下就行了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
回复
xnlyb_008
2011年09月21日 17:04:02
5楼
空载电流约额定电流的10-15
回复
sunwei7980
2011年09月21日 21:00:29
6楼
回复
czx2llp
2011年09月21日 21:05:42
7楼
.....
回复
浩宇
2011年09月22日 14:27:18
8楼
学习了,支持土木在线
回复
一枕黄粱
2011年09月22日 21:40:41
9楼
老兄们,如果能实测得到,想必人家也不用在这论坛上问了。实测固然是可以的,但有经验或是一定的数据给出,不是也可以给大家学习学习啊!大家以为如何呢?
回复
wangjiafeng246
2011年09月23日 09:40:50
10楼
学习了,支持土木在线
回复
永无止境
2011年09月24日 11:47:51
11楼
10~15倍 是启动电流吧 当然也可以说是空载电流
回复

相关推荐

APP内打开