两段母线,中间用联络柜。当母联工作,其中一路电源没有投入,另外一路电源投入的时候,两段母线中的PT可以同时提供电压信号吗?(PT柜在进线总柜的后面)。
两段母线,中间用联络柜。当母联工作,其中一路电源没有投入,另外一路电源投入的时候,两段母线中的PT可以同时提供电压信号吗?(PT柜在进线总柜的后面)。
12楼
回复
13楼
PT就像低压两进线:可以分开投入,可以一段带另一段,必须注意切换!否则就会烧PT
回复
14楼
回复
15楼
可以, 各PT的输出电压分别各段母线电压。6楼说的很清楚了,同意。
回复
16楼
学习!学习!
回复
17楼
可以呀 PT供给各自段的仪表用,只要不把2段PT二次并联运行就OK了
回复
18楼
为什么不能并列运行啊,烧保险呢
回复
19楼
bridegrom 发表于 2012-6-14 17:56 为什么不能并列运行啊,烧保险呢必须在其中一路PT退出主回路后,PT二次侧可通过母联处的转换开关并列运行,如果两路PT都投入主回路,二次侧若并列的话,在母联柜没投入的情况下,因PT并列,成了一台升压器,不带电的一侧母线已经有了高压电!危险!
回复
20楼
当然可以。。。。。。。。。
回复