【请问】两段母线中的PT可以同时提供电压信号吗?
luolong87
luolong87 Lv.4
2011年09月14日 22:17:58
只看楼主

两段母线,中间用联络柜。当母联工作,其中一路电源没有投入,另外一路电源投入的时候,两段母线中的PT可以同时提供电压信号吗?(PT柜在进线总柜的后面)。

两段母线,中间用联络柜。当母联工作,其中一路电源没有投入,另外一路电源投入的时候,两段母线中的PT可以同时提供电压信号吗?(PT柜在进线总柜的后面)。
免费打赏
feidankt66
2011年09月16日 11:52:43
2楼
可以呀 PT供给各自段的仪表用,只要不把2段PT二次并联运行就OK了
回复
zhangq_cai1
2011年09月16日 17:27:50
3楼
同意楼上的观点~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
成套毛毛
2011年09月17日 08:09:12
4楼
看来都是行家,
回复
dongliuyun
2011年09月17日 15:51:35
5楼
PT柜,还没怎么接触的!悲剧啊!
回复
yxl8905
2011年09月17日 21:54:04
6楼
当然可以, 各PT的输出电压分别各段母线电压。一般加装二次电压切换装置,当母线联络运行时,其中一PT可以退出运行检修,而该段PT的供的测量、保护回路通过电压切换装置由另一段PT提供电压信号。
回复
lyuanjie75
2011年09月17日 22:52:40
7楼
就是使用PT并列吗!但是一定要满足pt并列的条件咬
回复
tshangbo
2011年09月18日 18:51:10
8楼
可以,因为母联已经连接,一段进线投入运行,另外一段通过母联也带电,两段PT都能发出电压信号。
回复
tiana365
2011年09月19日 17:19:50
9楼
同意1楼的观点。PT同时运行分别提供电压
回复
tiana365
2011年09月19日 17:21:07
10楼
可以并列运行,
回复
damnguy
2011年09月19日 17:43:04
11楼
我不懂,虚心学习了
回复

相关推荐

APP内打开