高压电容补偿的问题-
wyxsacf
wyxsacf Lv.9
2006年07月03日 20:36:58
只看楼主

有做高压无功补偿的吗?小弟最近被安排做高压无功补偿,谁能给指点一下啊?一堆的资料,头都昏掉了。总容量:1800KVar配置:120Var单相电容器*3相*5组1、电压互感器作放电用,需要每个电容器配一个么?还是所有的电容器配一个?即电压互感器配5组还是1组?2、因为电容器是接成三角形,熔断器加在哪个位置更好一点呢?方案a、b哪种更好一点呢?a:电容器和熔断器串联后,形成一支路,再把3个这样的支路连接成一个大三角形

有做高压无功补偿的吗?小弟最近被安排做高压无功补偿,谁能给指点一下啊?一堆的资料,头都昏掉了。
总容量:1800KVar
配置:120Var单相电容器*3相*5组
1、电压互感器作放电用,需要每个电容器配一个么?还是所有的电容器配一个?即电压互感器配5组还是1组?
2、因为电容器是接成三角形,熔断器加在哪个位置更好一点呢?方案a、b哪种更好一点呢?
a:电容器和熔断器串联后,形成一支路,再把3个这样的支路连接成一个大三角形
b: 电容器连接成一个小三角形,再串联3个熔断器
3、电压互感器是并联在电容器两端,还是"电容器+熔断器"的两端?两种方案都有人说的,哪种更好一点呢?谢谢!
朋友让问问大家给帮帮忙!
免费打赏
qjw0605
2006年07月04日 11:25:18
2楼
我厂是专业生产无功补偿装置的,你做的是自动补偿吗?要是自动的见意不要平均分配,是10kV的吧,你要分为五组,当然是每组就要配一组电压互感器了,电容器必须是三角形接法吗?建议电压互感器直接和电容器并联,这样却使熔断器熔断了,互感器也可以放掉电容器里的电荷,就起到了放电的根本作用。附我厂(西高所电器厂)TBB系列无功补偿装置资料,可供参考
回复
zhaoying128
2006年07月08日 16:55:17
3楼
我公司是专业生产无功补偿装置的,你做的是10kV的吧,要分为五组,当然是每组就要配一组电压互感器了也就是15只,建议每只容断器都和电容器串联,这是有规定的.电压互感器和电容器并联.电容器必须是三角形接法吗?我公司通常都是接星形的.如果有问题再和我联系.附我公司的无功补偿说明书.
回复
mrlqt
2006年07月08日 18:26:34
4楼
\

答:


1,电压互感器可以每组每相配一个,有就是就你要配5组共15个电压互感器了。可以同时用作放电回路和开三角保护。
2,对于高压补偿建议做成星形的主接线。
3,电压互感器直接并联在电容两端最好。这样在熔断器开路后可以对电容进行放电。
4,建议不要做成容量相同的5组,把容量分成300、600、900三组或150、300、450、900四组就可以了,这样可以省一些成本啊。也可以实现分级投切。如果做成自致动的那就更好了。成本也不会多多少。